我处在高压柜安装有一块三相电度表,高压侧电压为10KV,电流互感器比值为30/5,一个月电表数为10,请问实际用电量多少?谢谢,
我处在高压柜安装有一块三相电度表,高压侧电压为10KV,电流互感器比值为30/5,一个月电表数为10,请问实际用电量多少?谢谢,
2楼
要考虑电压比,通常是10000/100。正确读数是100*6*10=6000度
回复
3楼
楼主想说什么?初中生的(小学四年级也能算的)拿出来,考2楼这样的学生?
“一个月电表数为10”有点含糊,能不能说成二个月电表读数差是10?!
那用电计量是6000kwh。
当然,我也在学2楼,不说CT的事!
回复
4楼
不明白解释的。
:)
回复
5楼
高压电能表本月实际读数 * 计量用CT(TA)变比 * 计量用PT(TV)变比 = 本月电量
回复