我单位室内都用PPR水管,现在有个别水管接口漏水了,非常难修,各位有什么好的 办法,是怎么修的,是用AB胶,还是用塑料焊条!
我单位室内都用PPR水管,现在有个别水管接口漏水了,非常难修,各位有什么好的 办法,是怎么修的,是用AB胶,还是用塑料焊条!
22楼
:) 从新热熔啊!!!
回复
23楼
16楼的可以搞定,但是焊时要吹老点,没有用塑料焊枪用大的烙铁也行,但是不是很严重的漏水。我处理过类似的,但是都是滴漏。
回复
24楼
1.用挤压式快装接头;
2.将漏水处管道截断,用PPR管件和管材热熔连接.
回复
25楼
锯开,重新焊接,别无她法.否则只是短时行为.
回复
26楼
现在住宅设计的时候给水PPR管都是埋面层里的,特别是卫生间,都埋在防水层下边,这很可怕,时间长了漏水真没法处理。
回复
27楼
加管子是比较可行的办法~~!:lol
回复
28楼
只能在开槽热熔一遍,这种问题太多了,关键是前期预埋的时候打压做的不好,也有可能热熔后接管时固定时间不够,或者热熔温度控制不好,不过只能开槽再做一便了!
回复
29楼
重新安一根管子 并且保证安装质量 什么问题都解决了
回复
30楼
直接用塑料焊枪焊接就行了。效果还不错的。
回复
31楼
同意楼上的观点,大不了多开点槽而已,用AB胶或用塑料焊条都只能保证一段时间,最后还是要去维修,还比如一步到位
回复