消防水池怎么校核?急!
why2wq
why2wq Lv.2
2008年09月08日 09:25:43
只看楼主

原有厂房(3栋)和宿舍楼(2栋),现新建一个仓库。只有原有建筑面积和层数,怎么校核水池是否符合要求?

原有厂房(3栋)和宿舍楼(2栋),现新建一个仓库。
只有原有建筑面积和层数,怎么校核水池是否符合要求?
免费打赏
jtzhang
2008年09月22日 12:22:26
12楼
查室内室外消防用水量,再查火灾延续时间是多少,计算火灾延续时间内的消防水量就可以了,给水合用的还要加给水部分。
回复
jtzhang
2008年09月22日 12:23:22
13楼
消防水池不够的就要重新增加消防水池。
回复
zgdong7952
2008年09月22日 14:25:44
14楼
好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴
回复
fymfymfym
2008年09月26日 18:08:20
15楼
新建一个仓库,也要同时核实原有建筑的上述消防水量,并进行比较。取其中最大的值作为消防水池的容积。原厂区的市政进水管如果是两处,并能满足室外消防水量和水压要求,消防水池可不贮存室外用水量,水池的容积尽量减少到允许的底线范围内。
回复
huangtingyuh
2008年10月09日 21:05:12
16楼
同意15楼说法,我也曾经遇到这个问题,也是这样解决的
回复

相关推荐

APP内打开