这种情况消防水池包不包括室外消防用水量?
xiaoli8215
xiaoli8215 Lv.2
2008年09月07日 21:42:40
只看楼主

某建筑周围有市政消火栓,并且都在保护范围内,问这个建筑若是一支管路供水,其消防水池还计算室外消防用水量吗?

某建筑周围有市政消火栓,并且都在保护范围内,问这个建筑若是一支管路供水,其消防水池还计算室外消防用水量吗?
免费打赏
dafu0007
2008年09月08日 03:11:39
2楼
可以不设,设计说明中写明室外消防用水采用市政消防管网。并写明支数。
回复
pzhwutom
2008年09月08日 11:31:29
3楼
还要看建筑物消防是几类.
回复
猪仙
2008年09月08日 12:34:57
4楼
一路进水消防水池必须包括室外消火栓用水量。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lufei
2008年09月08日 15:18:43
5楼
要看市政管道是否供水可靠,如本身市政管道就是枝状,那消防水池就应该包含室外消防用水量。
回复
chenzq_001
2010年01月16日 01:20:25
6楼
要看市政管道是否供水可靠,如本身市政管道就是枝状,那消防水池就应该包含室外消防用水量。
回复
wanghua1211
2010年03月24日 11:26:13
7楼
一路进水消防水池必须包括室外消火栓用水量。。。。。。。。。。。。。。。同意!
好好看看规范,一路进水不能保障供水安全