变电站有两台一样型号的6kv变压器,现要求并网运行.什么情况一才能并网,要做哪些试验.只要相序一样就可以了吗?谢谢
变电站有两台一样型号的6kv变压器,现要求并网运行.什么情况一才能并网,要做哪些试验.只要相序一样就可以了吗?谢谢
2楼
变压器并列有三个条件:1.接线组别相同2.电压比相等3.短路电压相等
回复
3楼
我觉得是1.接线组别,2.电流的相序及相位3.变比.
回复
4楼
你说的接线组别相同中什么意思呢?我的两台变压器装有有载调节开关,都是可调的电压.就说现在这个情况还可以并网吗?
回复
5楼
帮你看了下书本,理想的并联运行情况:
1.变比相同
2.同一连接组号
3.标么值表示的短路阻抗相等,短路电抗与短路电阻之比也相同
1.2.保证无环流,3.保证容量的合理分配
对于你说的情况,一般都是可以并联使用的.
回复
6楼
但是我的变压器二次是可调的电压,就是说两台变比会不同.哪二次分配的负荷会有不平衡现象了,会不会产生不平衡电流呢?
回复