《高规》第10.2.5条的理解
zeng12
zeng12 Lv.12
2008年09月06日 11:36:01
只看楼主

《高规》第10.2.5条中规定:对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级尙宜按本规程表4.8.2和表4.8.3的规定提高一级采用,已经为特一级时可不再提高。而相应条文:部分框支剪力墙结构转换层的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、落地剪力墙底部加强部位的抗震等级应按本规程表4.8.2和表4.8.3的规定提高一级采用(已经为特一级时可不再提高),提高其

《高规》第10.2.5条中规定:对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、 剪力墙底部加强部位的抗震等级尙宜按本规程表4.8.2和表4.8.3的规定提高一级采用,已经为特一级时可不再提高。而相应条文:部分框支剪力墙结构转换层的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、 落地剪力墙底部加强部位的抗震等级应按本规程表4.8.2和表4.8.3的规定提高一级采用(已经为特一级时可不再提高),提高其 抗震构造措施
本人对此理解为:1.抗震等级提高一级的剪力墙仅是 落地剪力墙底部加强部位,而根部长在框支梁上的剪力墙底部加强部位,即转换层以上两层的非落地剪力墙抗震等级不用提高。2.抗震等级的提高仅是提高其 抗震构造措施,而不时提高其 抗震措施,即构件设计时抗震内力不需按提高一级的抗震等级调整,如剪力、弯矩等。仅对构件的细部构造要求按提高一级抗震设计,如构件尺寸、钢筋锚固长度、配筋率等。以上为本人的理解,不知妥否,请拍砖。
免费打赏
weichengchao14
2008年09月07日 11:45:13
2楼
深刻深刻!佩服佩服!
回复
fanbaozhou163
2008年09月10日 11:06:33
3楼
其框支柱、落地剪力墙底部加强部位的抗震等级应按本规程表4.8.2和表4.8.3的规定提高一级采用(已经为特一级时可不再提高),提高其抗震构造措施。
1:"落地"俩字是你自己加的.2:抗震等级属于抗震措施,调整系数等要乘的.
你的理解不对.
回复
03土木狗
2011年01月20日 16:58:00
4楼
“落地”二字在后面的条文解释中有明确说明,正因为此,所以楼主才有困惑。
版主并没有真正把握住楼主所说的关键点
回复
ssoss0123
2011年01月21日 10:18:35
5楼
提高的不仅仅是抗震构造措施,应该是抗震措施
回复
c7b8g9
2011年01月24日 19:36:20
6楼
见解非常好!!!!学习了谢谢!!!!:handshake :victory: :handshake :victory:
回复
winstar55
2011年01月25日 17:07:12
7楼
楼主,还是将底部加强区的剪力墙抗震等级都提高一级吧。保守一点是有必要的。
回复
yy740821903
2011年01月26日 11:22:41
8楼
深刻深刻!佩服佩服!