如题,有几个无窗房间均超过300平方米了,做了机械排烟,请问是不是一定要做机械补风?
如题,有几个无窗房间均超过300平方米了,做了机械排烟,请问是不是一定要做机械补风?
2楼
不必要专门设补风系统.
回复
3楼
没有必要。
可参见《高规》8.4.11条文说明。
回复
4楼
地上需要排烟的房间,如果防火分区不是完全没有外窗,可以不补风。
回复
5楼
我这个是属于内区房间,只有门,没有窗.我当时只做了机械排烟.
结果审图的提出要我考虑一下补风的问题.
回复
6楼
你可以在墙上开个壁式风机,火灾时打开
现在审图的都严了,
回复
7楼
看来保险一点还是做了吧,既然审图的有这样的要求,像楼上说的做个简单的补风方案
回复
8楼
我觉得可以跟审图的讨论。我们单位一致的标准就是如果防火分区有外窗可以不补风。补风涉及一个如果平衡压力的问题。很是麻烦,单独设置补风系统未必合算。
回复
9楼
人家审图的是衙门的人,他们说有必要就一定有必要的,胳膊拗不过大腿的!!!!!!!