G0.5--0.5 4--3--4 4--3--4最不明白为什么下部支座处的面积比跨中还要大?还有就是箍筋50改怎么去配?怎样计算得到50?

G0.5--0.5
4--3--4
4--3--4
最不明白为什么下部支座处的面积比跨中还要大?
还有就是箍筋50改怎么去配?怎样计算得到50?
免费打赏
ty3089
2008年09月04日 11:46:05
2楼
是连续梁在配筋时候,由于计算机考虑了变形协调,由于支座处弯矩很大,直接影响了你连梁的弯矩和配筋,出现的大弯矩值。而且我估计你算的这个梁应该是次梁。支座应该是个大梁。大梁变形很大。
回复
jimmy1330
2008年09月04日 11:46:26
3楼
1.梁的配筋依据是梁截面弯矩作用:因为连续梁的支座设计弯矩一般比跨中设计弯矩大。
2.梁箍筋配筋程序可以自己完成手算的话可以查表。
回复
wbc212
2008年09月11日 14:54:37
4楼
双向板荷载如何向四周的梁传递荷载的.按什么方式分布的.
回复
wjnzhjh
2008年09月12日 00:52:43
5楼
双向版荷载传递的线路——有一种理论是按屈服铰线。
回复