抗震规范7.2.5.1.2)问题
zcs182
zcs182 Lv.2
2008年09月04日 10:56:38
只看楼主

抗震规范7.2.5.1.1)条里,讲的是各抗侧力构件的有效侧向刚度,有效侧向刚度框架不折减,抗震墙要折减。而在抗震规范7.2.5.1.2)条里,计算地震倾覆力矩引起的附加轴力,采用的是侧向刚度,这个侧向刚度抗震墙要不要折减?如果折减为什么不直接说是有效侧向刚度,如果不折减可参考书上说的要折减,请问高手这个侧向刚度是不是有效侧刚?计算时抗震墙要不要折减?

抗震规范7.2.5.1.1)条里,讲的是各抗侧力构件的有效侧向刚度,有效侧向刚度框架不折减,抗震墙要折减。而在抗震规范7.2.5.1.2)条里,计算地震倾覆力矩引起的附加轴力,采用的是侧向刚度,这个侧向刚度抗震墙要不要折减?如果折减为什么不直接说是有效侧向刚度,如果不折减可参考书上说的要折减,请问高手这个侧向刚度是不是有效侧刚?计算时抗震墙要不要折减?
免费打赏