75KW水泵两台,(变压器200KVA,电流288A,是否够用?)
75KW水泵两台,(变压器200KVA,电流288A,是否够用?)
2楼
加补偿吧,这样肯定就够了200*0。95=190
回复
3楼
不够用!根据2楼计算,功率因数要补偿到0.95才行,那在起动时肯定差得多了,而且起动时功率因数会更低。
回复
4楼
注意选择水泵的起动方式!
变压器的负荷率有点高了,应考虑经济运行问题
回复
5楼
按照电机功率因数为0.75算 补偿到0.95
需要补偿容量Q=75*2*0.553=83kvar 建议安装90kvar的电容补偿柜,分两组就可以了每组45kvar
请教下4楼
Q=75*2*0.553=83kvar 则是75KW乘2台乘0.553=83Kvar
您这个0.553是怎么来的??为什么要乘0.553 ???
回复
6楼
功率因数正切值的差:victory: :victory:
回复
7楼
只有補償是不夠的,還要考慮變壓器的余量,考慮變壓器的經濟運行和壽命,所以我認為這樣是不夠的,建議選用315KVAR的變壓器
回复
8楼
200的变压器肯定不够,不能简单的计算电流,还要考虑变压器的负荷率,不可能长期运行
回复