求助(急),关于PT柜三相不平衡问题
daidan20
daidan20 Lv.2
2008年09月03日 16:00:42
只看楼主

我公司6KV开关柜在现场通电时出线如下情况,请高手指导下我如何解决此问题。 PT柜线电压正常,相电压出出现电压不平衡现象,分别是70V,70V,40V。请问有可能是那些原因引起的。除了接地问题和接线问题。

我公司6KV开关柜在现场通电时出线如下情况,请高手指导下我如何解决此问题。
PT柜线电压正常,相电压出出现电压不平衡现象,分别是70V,70V,40V。请问有可能是那些原因引起的。除了接地问题和接线问题。
免费打赏
daidan20
2008年09月03日 16:03:30
2楼
我在线等 谁帮帮我
回复
lingxuct
2008年09月03日 17:55:33
3楼
“出线如下情况”?
你没有送任何出线吧?一定是空母线!带一台变压器就平衡了。
回复
wtj1977
2008年09月03日 21:50:57
4楼
我曾经碰到过这样的问题,原因是开口三角的接线出了问题,建议把原有接线全拆掉重新接线
回复
zy6062
2008年09月09日 16:26:15
5楼
建议用矢量表查一下矢量关系!
回复
guanz
2008年09月10日 05:36:54
6楼
高压侧一次保险一相断了(猜测,没做矢量分析)
回复