我是今年刚毕业的 刚来设计院工作 想向大家请教一个问题洁净区的回风量怎样确定 如果要保持正压 是否可以直接按送风量的90%来计算呢?
我是今年刚毕业的 刚来设计院工作 想向大家请教一个问题
洁净区的回风量怎样确定 如果要保持正压 是否可以直接按送风量的90%来计算呢?
2楼
这个和你的整个空气处理有关。
算好了新风量和漏风量,加上压差就可以得出回风量了
当然有的时候考虑经济效益就另当别论了
回复
3楼
手术室的送风量按规范的净化风量和负荷风量中取最大值确定,然后确定新风量,新风量见规范要求,然后在确定回风量,最后是排风量。
回复
4楼
现在一般的设计公司都是按你的方式来,其实应该是先确定排风量,然后根据排风量与正压之和与人所需的新风量比较得出新风量.
回复
5楼
:)
回复
6楼
什么意思啊,没听懂!
回复
7楼
同意此说法,一般来说按照人员最低新风量计就好了,因为此风量一般都远远大于漏风、排风等风量。
当然不排除小于,所以说必要时还是得比较一下再做决定。