论文简介: 本文从实践的角度论述了皖北农村安全饮用水工程在选择水源、工艺流程、絮凝剂及消毒剂、管材选用、以及如何提高入户率等问题的认识,从而为进一步加快皖北农村安全饮水工程的建设提供了参考。 附件名:20081241228332555798.zip 文件大小:56K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
本文从实践的角度论述了皖北农村安全饮用水工程在选择水源、工艺流程、絮凝剂及消毒剂、管材选用、以及如何提高入户率等问题的认识,从而为进一步加快皖北农村安全饮水工程的建设提供了参考。
附件名:20081241228332555798.zip
文件大小:56K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
看看各参数是否相同,内力应该是一样的,如果内力都不对了,那肯定参数有误
回复
3楼
好像变截面的刚度假定不一样吧?
回复
4楼
要是都考虑自重的话,sts弯矩结果会比sap大,sap默认值钢76 kN/m3,这个值可以修改.
按理说应力比不应该比sts大!
回复
5楼
肯定是参数设置不对,应该差不多,sap里,你是用中国规范检验的吗?
回复
6楼
先确定模型是否 一直,还有各种参数。结果对比,如果发现不一致,要一步步来,先对比单个工况下的内力。如果内力都不一致就是模型的问题,如果内力差不多,而验算结果差,那就是各种验算参数的问题了。
回复
7楼
把你的数据发上来把,大家给你看看
pkpm里设的参数太多,而sap又太灵活,有一个参数不对,结果就不一样!
回复