请高手进来指导一下!!!
zx19831211
zx19831211 Lv.2
2008年09月02日 20:24:52
只看楼主

最近碰到一个棘手的问题,业主要造一个四层丙类厂房(属多层),由于生产工艺的要求,业主需将厂房第三层内部的疏散通道分成两种:人流疏散通道和物流通道,根据《建筑设计防火规范》(06版)结合本人的理解,个人认为人流疏散通道即一般意义上的疏散通道,但是关于物流通道的定义以及在消防方面的一些要求,本人始终找不到相关资料来解释,不知哪位消防设计高手帮忙指点一下,特别是关于它的疏散距离要求,在下感激不尽!!!

最近碰到一个棘手的问题,业主要造一个四层丙类厂房(属多层),由于生产工艺的要求,业主需将厂房第三层内部的疏散通道分成两种:人流疏散通道和物流通道,根据《建筑设计防火规范》(06版)结合本人的理解,个人认为人流疏散通道即一般意义上的疏散通道,但是关于物流通道的定义以及在消防方面的一些要求,本人始终找不到相关资料来解释,不知哪位消防设计高手帮忙指点一下,特别是关于它的疏散距离要求,在下感激不尽!!!
sdmzq
2008年09月02日 21:18:38
2楼
本帖最后由 sdmzq 于 2013-2-15 02:06 编辑

是给排水问题吗 我怎么觉得是建筑问题。
回复
zx19831211
2008年09月02日 21:27:06
3楼
算是消防上的问题呀,有谁知道的?????????????
555555555555
回复
feige_004
2008年09月02日 22:06:08
4楼
是建筑设计师考虑的事,做水的主要考虑消防满足要求就可以了
回复
hxhlyh
2008年09月03日 11:06:21
5楼
没什么关系,若物流通道造成上下层连通从而防火分区超过规范允许最大值,就上自动喷水灭火系统。回答满意的话请点击( http://bbs.co.163.com/content/0_1132821_1.html
回复
zx19831211
2008年09月03日 15:56:41
6楼
物流通道上下不连通的,也在一个防火分区之内的,那就不需要考虑其在消防上的要求拉?
不知道有没有这方面的资料?请指教啊
回复
hxhlyh
2008年09月03日 17:06:36
7楼
消防设计事实上是将一栋建筑划分为若干防火分区为设计之根本的!“物流通道上下不连通的,也在一个防火分区之内的,那就不需要考虑其在消防上的要求拉”正确。也可理解为物流通道是物流仓库的有机组成部分,没必要采取其他消防设施。还不满意吗?
回复
zx19831211
2008年09月05日 21:33:55
8楼
请高手进来指导一下!!!
回复

相关推荐

APP内打开