锅炉房抬高了10米,小区回水管会有空气?
dannybb
dannybb Lv.4
2008年09月02日 16:59:18
来自于采暖供热
只看楼主

今天去建设单位,他们提了个问题,小区锅炉房比原来迁移高了10米,有一些位置较低的住宅回水管在泵吸水时管道里会有空气吗?如何解决?

今天去建设单位,他们提了个问题,小区锅炉房比原来迁移高了10米,有一些位置较低的住宅回水管在泵吸水时管道里会有空气吗?如何解决?
flier_01
2008年09月02日 19:02:52
2楼
把补水定压点置于循环泵吸入口
应该不会在泵吸水时管道里会有空气
回复
snowing888
2008年09月02日 22:30:15
3楼
不会有任何问题的。给你个例子换热站在小区最高点,最低住宅比换热站低30m,一切正常。你说你这个会有问题吗
回复
dannybb
2008年09月03日 08:57:23
4楼
谢谢二位的答复,做给排水的我遇到这种问题真的很困惑
回复
sxldf77
2008年09月03日 11:50:55
5楼
系统中的空气肯定会有的,因为补水的时候,肯定要带进去部分空气,解决的办法只有加装空气脱气机了.我也遇到过
回复

相关推荐

APP内打开