冷却/冷冻水泵选择?
abbsmm
abbsmm Lv.11
2005年03月16日 17:13:34
来自于中央空调
只看楼主

冷却/冷冻水泵选择:制冷主机大小一样时。共3台,冷却/冷冻水泵选择一般是各4台,是否可以各3台,不设备用泵??

冷却/冷冻水泵选择:制冷主机大小一样时。共3台,冷却/冷冻水泵选择一般是各4台,是否可以各3台,不设备用泵??
dust2
2005年03月17日 08:55:22
2楼
可以,我碰到过一次,小日本不设备用泵,他的理由是:我们做好平时的保养维修就行了。运行几年了,也没什么问题。但现场还是预留了备用泵的安装位置。空在那。
回复
hhbox
2005年03月17日 08:58:05
3楼
一般采用进口泵的话可以不采用备用泵,实在有困难可以预留位置.还有结合建筑的特点,舒适性空调还是工艺空调.
回复
jswgq-55
2005年03月17日 09:08:22
4楼
当然可以,不过选择水泵时应注意每台泵的流量,总流量并不是三台流量相加之和;并联时不宜超过三台,多台泵并联时应选择同型号水泵。
回复
wangaili1314
2005年03月17日 09:41:58
5楼
我没有作过不用的?!
回复
abbsmm
2005年03月17日 12:44:28
6楼
舒适性空调,采用国产名牌泵。“但现场还是预留了备用泵的安装位置。空在那。”那是为何?? 备用泵规范上好像也没说。
回复
dust2
2005年03月17日 15:36:19
7楼
“但现场还是预留了备用泵的安装位置。空在那。”那是为何??
因为设计图上有备用泵。
回复
cnbbzz
2005年03月18日 08:20:10
8楼
新的规范已经表示可以不用备用泵。现在我们也开始不设置了。
回复
abbsmm
2005年03月18日 09:47:32
9楼
新的规范已经表示可以不用备用泵。现在我们也开始不设置了???第几条?那本规范呀?
回复
hoswollen
2005年03月18日 11:51:20
10楼
是啊,还不知道呢?
回复
abbsmm
2005年03月18日 17:34:54
11楼
《全国民用建筑工程设计技术措施 -暖通空调-动力》第6.7.11/6.7.21表示不用备用泵,可是不知源于那本规范。