请教 变压器容量 选择和低压侧出线选择的问题
lk760121
lk760121 Lv.2
2008年09月01日 14:58:29
来自于变压器
只看楼主

不知我这样算法有问题吗总负荷X同时系数÷功率因数(COSφ)÷最大负载率=变压器容量1---有一小区85户居民 每户用电负荷约6KW 则=85*6=510KW 510KV*0.45(100户以下住宅用电负荷需要系数)=229KW 229KW/0.9(电容补偿后功率因数)=254KW 254KW/0.8(变压器最大负载率,不可能让变压器满载运行)=318.056KW 则选择315KVA配变即可满足要求

不知我这样算法有问题吗

总负荷X同时系数÷功率因数(COSφ)÷最大负载率=变压器容量

1---有一小区85户居民 每户用电负荷约6KW
则=85*6=510KW
510KV*0.45(100户以下住宅用电负荷需要系数)=229KW
229KW/0.9(电容补偿后功率因数)=254KW
254KW/0.8(变压器最大负载率,不可能让变压器满载运行)=318.056KW
则选择315KVA配变即可满足要求

2---315KVA变压器允许低压电流为453A,选择低压导线时
是按变压器的二次453A的最大电流选择每相的导线?
还是应当用453A/3=151A电流来选择每相的导线?
(这里的除3指三相 A.B.C 相,在三相平均的情况下,总负荷不是由3相平均分配了吗?
3---选择低压侧导线的疑问?
85户每户6KW=85*6=510KW
510KW*0.45(100户以下住宅用电负荷需要系数)=229KW
(而一千瓦=1000瓦/220V居民照明电约=4.5A)或者(而一千瓦=1000瓦/380V居民照明电约=2.6A)
那么按照明220V计算下来则是 229千瓦=229*4.5A=1030.5A
低压线电流1035A的话..该选多大的导线啊(也没这么大的线)
再说按上面的低压电流1035A计算,315变压器的低压侧电流是远远不够的?那不是第一个问题那里 计算出错了?
小弟实在有些糊涂了,请各位指点迷津,非常感谢呀


求教各位大侠 高工

[ 本帖最后由 lk760121 于 2008-9-1 19:06 编辑 ]
免费打赏
aoldman
2008年09月19日 23:14:41
32楼
总负荷X同时系数÷功率因数(COSφ)÷最大负载率=变压器容量
不应除“最大负载率”,这里除了后面的母线、电缆都得除。

1---有一小区85户居民 每户用电负荷约6KW
则=85*6=510KW
510KV*0.45(100户以下住宅用电负荷需要系数)=229KW
229KW/0.9(电容补偿后功率因数)=254KW 单位:KVA
254KW/0.8(变压器最大负载率,不可能让变压器满载运行)=318.056KW 没必要,后续的保护没这么高的定植
则选择315KVA配变即可满足要求 254KVA即可满足

2---315KVA变压器允许低压电流为453A,选择低压导线时
是按变压器的二次453A的最大电流选择每相的导线?
还是应当用453A/3=151A电流来选择每相的导线?
(这里的除3指三相 A.B.C 相,在三相平均的情况下,总负荷不是由3相平均分配了吗?
三相变压器的允许值就是每相的电流上限,再除三没意义
I=315/0.38/根3=478A 或 I=315/0.22/3=477A都是每相电流。


错在没除3,三相供电,每相承担85/3户
回复
一指慢
2008年09月19日 23:45:01
33楼

20楼的计算没错!变压器出线侧电流即是该变压器的额定电流。输出电流和功率因数无关。
回复
lk760121
2008年09月20日 22:03:32
34楼
感觉你说得有道理!

这里有点不明白
总负荷X同时系数÷功率因数(COSφ)÷最大负载率=变压器容量
不应除“最大负载率”,这里除了后面的母线、电缆都得除。???
请教为什么不能除最大负载率?
而您说得这里除了后面的母线、电缆都得除 又是什么意思?


三相供电 照明的话 每相负荷较为平均的话 是应当按85/3约29户算

那这里要是非照明用户的话 是不是就应当按 229千瓦*2.6A=595个电流,
那就是每相导线约为595个电流,然后按单相595个电流来选取合适的低压导线就可以了??


顺便再请教 有一商店 其总负荷(动力)约为250KW,请问需要选用多大的导线?
我是这样计算的 250KW/0.38/1.732=379A电流 可以选185的绝缘线(185低压绝缘线空气中长期载流量384A) 不知道这样样可以不

[ 本帖最后由 lk760121 于 2008-9-20 22:51 编辑 ]
回复
qwe123zxclk
2008年11月26日 14:39:43
35楼
请问变压器一二次额定电流的计算要不要考虑功率因数的?我看上面高手的解答不一致
回复
gao708
2009年12月23日 09:09:49
36楼
:)
回复
gao708
2009年12月23日 09:10:19
37楼
回复
gao708
2009年12月23日 09:14:41
38楼
请大侠们指点:
2台1600KVA的变压器进线,中间有母联柜断路器电流为3200A,有350KVA的补偿柜.
要改为双电源进线,变压器要选多大,断路器要选多大,补偿柜要选多大
谢谢各位老大
回复
wlh_1982
2010年05月03日 19:19:03
39楼
麻烦,0.6,0.9,0.8是指什么
回复
jinchen9408
2010年05月03日 19:38:17
40楼
哈哈哈! 精彩精彩。。。。。
回复
yanyan88300
2010年05月03日 20:02:39
41楼
问题的本质在1、2条中基本上都已经说清楚了,不知道什么原因又弄出第3中说法,完全是基础知识没有掌握!