请教 变压器容量 选择和低压侧出线选择的问题
lk760121
lk760121 Lv.2
2008年09月01日 14:58:29
来自于变压器
只看楼主

不知我这样算法有问题吗总负荷X同时系数÷功率因数(COSφ)÷最大负载率=变压器容量1---有一小区85户居民 每户用电负荷约6KW 则=85*6=510KW 510KV*0.45(100户以下住宅用电负荷需要系数)=229KW 229KW/0.9(电容补偿后功率因数)=254KW 254KW/0.8(变压器最大负载率,不可能让变压器满载运行)=318.056KW 则选择315KVA配变即可满足要求

不知我这样算法有问题吗

总负荷X同时系数÷功率因数(COSφ)÷最大负载率=变压器容量

1---有一小区85户居民 每户用电负荷约6KW
则=85*6=510KW
510KV*0.45(100户以下住宅用电负荷需要系数)=229KW
229KW/0.9(电容补偿后功率因数)=254KW
254KW/0.8(变压器最大负载率,不可能让变压器满载运行)=318.056KW
则选择315KVA配变即可满足要求

2---315KVA变压器允许低压电流为453A,选择低压导线时
是按变压器的二次453A的最大电流选择每相的导线?
还是应当用453A/3=151A电流来选择每相的导线?
(这里的除3指三相 A.B.C 相,在三相平均的情况下,总负荷不是由3相平均分配了吗?
3---选择低压侧导线的疑问?
85户每户6KW=85*6=510KW
510KW*0.45(100户以下住宅用电负荷需要系数)=229KW
(而一千瓦=1000瓦/220V居民照明电约=4.5A)或者(而一千瓦=1000瓦/380V居民照明电约=2.6A)
那么按照明220V计算下来则是 229千瓦=229*4.5A=1030.5A
低压线电流1035A的话..该选多大的导线啊(也没这么大的线)
再说按上面的低压电流1035A计算,315变压器的低压侧电流是远远不够的?那不是第一个问题那里 计算出错了?
小弟实在有些糊涂了,请各位指点迷津,非常感谢呀


求教各位大侠 高工

[ 本帖最后由 lk760121 于 2008-9-1 19:06 编辑 ]
免费打赏
llkine
2008年09月11日 08:40:54
22楼
229kW如果是从单相接过来的,那计算电流是1030.5A,但是你这229kW是从三相接入的,线电流是三相的向量和。就要按 (视在功率/0.38/1.72) 来计算了。视在功率=根号下(有功的平方+无功的平方)
回复
yanggongsi
2008年09月11日 09:11:17
23楼
好像没有计算景观照明和公共用电。
回复
ggppss9988
2008年09月11日 10:04:53
24楼
计算的没错 但我们这供电局不会认可 至少要选500KVA
回复
lyx950410
2008年09月11日 11:38:10
25楼
实际上是两个问题,如果住宅电源引自室外电缆箱,第一种算法没错。变压器低压侧出线电缆应按额定电流选,可简单按变压器容量乘1.5估算,也可查表。目前民用建筑很少采用架空线。
回复
lin2201
2008年09月12日 10:54:22
26楼
简明说:用315KVA变压器!单相铜排要达到453A!也就是说用50*5的铜排!
回复
ccc466135
2008年09月13日 09:43:17
27楼
6*85=510kW
510*0.6=306kW
306/0.9=340kVA
340/0.8=425kVA
选400kVA的变压器
变压器出线侧电流400/1.732/0.4=577A
选TMY-60*6或电缆YJV-2*(4*185+1*95)
回复
nping_0
2008年09月16日 09:52:06
28楼
第1题的算法.可以,第2题的电流要按453A来考虑,因为变压器的二次453A的最大电流选择是指每相电流
回复
wjg002002@co163
2008年09月16日 10:57:42
29楼
变压器出线侧电流是不是还要考虑功率因数呢,400/1.732/0.4/0.9=642A,其他赞同
回复
beginning1128
2008年09月18日 21:00:09
30楼
学习了!!!
回复
hbswxj
2008年09月19日 21:58:50
31楼
计算出来的三相电流是表示每相电流均为那个数.
回复

相关推荐

APP内打开