请教 变压器容量 选择和低压侧出线选择的问题
lk760121
lk760121 Lv.2
2008年09月01日 14:58:29
来自于变压器
只看楼主

不知我这样算法有问题吗总负荷X同时系数÷功率因数(COSφ)÷最大负载率=变压器容量1---有一小区85户居民 每户用电负荷约6KW 则=85*6=510KW 510KV*0.45(100户以下住宅用电负荷需要系数)=229KW 229KW/0.9(电容补偿后功率因数)=254KW 254KW/0.8(变压器最大负载率,不可能让变压器满载运行)=318.056KW 则选择315KVA配变即可满足要求

不知我这样算法有问题吗

总负荷X同时系数÷功率因数(COSφ)÷最大负载率=变压器容量

1---有一小区85户居民 每户用电负荷约6KW
则=85*6=510KW
510KV*0.45(100户以下住宅用电负荷需要系数)=229KW
229KW/0.9(电容补偿后功率因数)=254KW
254KW/0.8(变压器最大负载率,不可能让变压器满载运行)=318.056KW
则选择315KVA配变即可满足要求

2---315KVA变压器允许低压电流为453A,选择低压导线时
是按变压器的二次453A的最大电流选择每相的导线?
还是应当用453A/3=151A电流来选择每相的导线?
(这里的除3指三相 A.B.C 相,在三相平均的情况下,总负荷不是由3相平均分配了吗?
3---选择低压侧导线的疑问?
85户每户6KW=85*6=510KW
510KW*0.45(100户以下住宅用电负荷需要系数)=229KW
(而一千瓦=1000瓦/220V居民照明电约=4.5A)或者(而一千瓦=1000瓦/380V居民照明电约=2.6A)
那么按照明220V计算下来则是 229千瓦=229*4.5A=1030.5A
低压线电流1035A的话..该选多大的导线啊(也没这么大的线)
再说按上面的低压电流1035A计算,315变压器的低压侧电流是远远不够的?那不是第一个问题那里 计算出错了?
小弟实在有些糊涂了,请各位指点迷津,非常感谢呀


求教各位大侠 高工

[ 本帖最后由 lk760121 于 2008-9-1 19:06 编辑 ]
免费打赏
lqicf
2008年09月04日 12:34:57
12楼
晕,线电压是相电压的根号3倍,
怎么"220V 是线电压啊 380V是相电压啊"呢?
回复
lk760121
2008年09月04日 22:31:42
13楼
2---315KVA变压器允许低压电流为453A,选择低压导线时
是按变压器的二次453A的最大电流选择每相的导线?
还是应当用453A/3=151A电流来选择每相的导线?

那这台315KVA的变压器每相的电流如何计算?请详细指教啊,

3---选择低压侧导线的疑问?
使用普通三相S11-变压器
请教如果是85户每户约需用6KW,那么需选用多大的导线才能满足要求(三相四线系统)???如何计算???
麻烦各位赐教...
回复
lyx950410
2008年09月08日 16:39:26
14楼
负荷计算没问题,可采用YJV-4*240电缆接自电缆转接箱,三相电流是各单相电流的矢量和,民用电气三相负荷应尽量平衡,如不平衡,三相电流应为最大单相电流的三倍,另外229KW的计算负荷应该平均加在各相上的。0.45的需要系数来自技术措施,电业部门并不认可,所以可能要采用500KVA箱变。
回复
lk760121
2008年09月08日 19:53:36
15楼
请问 lyx950410
那如果 将0.45的需要系数去掉不用
那85户每户6KW=85*6=510KW
510KW就按500KVA变压器选择的话,500KVA变压器最大低压侧电流就为725A电流
按您说的低压侧电流计算负荷应该平均加在各相上???
,那么725A/3=就241A(暂按三相平均来算)
如果敷设三相四线制架空JKLYJ低压绝缘线(查载流量表得知JKLYJ-70绝缘线=250A)
仅仅需要低压JKLYJ低压绝缘线70的就可以了???这不对吧?

我是这样计算选择变压器低压侧导线的
500变压器低压电流=725A
选择JKYJ-300铜芯空绝缘线(查载流量表得知JKYJ-300铜芯架空绝缘线=726A)
那么本台500KVA变压器的低压侧出线即选择JKYJ-300铜芯架空绝缘线!
也就是按变压器的低压额定最大电流来选择低压侧导线


[ 本帖最后由 lk760121 于 2008-9-8 20:07 编辑 ]
回复
lk760121
2008年09月08日 22:17:18
16楼
电功与电功率公式:
W=UIt,P=UI
W:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W)}

P=500000W
(总的功率W= 85户居民用电,每户6KW=85*6=510KW选500KVA变压器=500W*1000W=500000W)
U=220(电压)
85=(户数)
6000W (每户用W)
I=27A (每户需电流A=照明电流=1000/220V则z=4.5A 则每户需用6*4.5=27A)
P=UI 220(电压)*85(户数)*27A(6*4.5A为27A)=504900W =504900/1000=504KW
则P(504900W)=U(220V)*I(电流2295A)
504900W=220V*2295A
假设三相电流基本对称
那么三相对称电流计算是500*1000/1.732/380=759A
而500KVA变压器低压电流为725A,基本可以满足需要
(注:以上计算是将0.45的需要系数去掉不用,如需要则乘上即可)
那么这个小区85户居民需要采用500KVA配变一台,变压器低压侧出线,选择JKYJ-300铜芯空绝缘线即可(查载流量表得知JKYJ-300铜芯架空绝缘线=726A)
算来算去=变压器低压侧出线问题
就按变压器低压最大额定电流选择导线即可
请教各位高工 如此计算可以吗?那个地方有错误,或者不合适的地方?请指教

[ 本帖最后由 lk760121 于 2008-9-9 00:09 编辑 ]
回复
longmy
2008年09月09日 12:06:02
17楼
都是高手,把我弄糊涂了,好象我学供用电技术的也没这么碰到问题的,既然用500的变压器,查表是725A,哪在查载流量表得知JKYJ-300铜芯架空绝缘线=726A,就选这个了,又怎么去算来算去的,反而把自己绕糊涂了。
你这个第三点就不正确,不能这么算三相供电不是这样的。要从500KW算电流,不能用一个千瓦多少电流来算的
回复
kyzy_0731
2008年09月09日 14:07:36
18楼
可选315KVA变压器
回复
lk760121
2008年09月09日 16:56:55
19楼
确实如您所说,绕来绕去,越来越糊涂了...
那简单点
如果是你做此方案 你会如何选择变压器及电流?
如下:
问某小区有85户人家,每户用电负荷约6000W
1-请问您会给此小区选择多大的变压器?为什么?
2-变压器的低压侧出线该选择多大才满足要求?为什么?
请教

[ 本帖最后由 lk760121 于 2008-9-9 16:58 编辑 ]
回复
wstheonly
2008年09月09日 17:04:50
20楼
6*85=510kW
510*0.6=306kW
306/0.9=340kVA
340/0.8=425kVA
选400kVA的变压器
变压器出线侧电流400/1.732/0.4=577A
选TMY-60*6或电缆YJV-2*(4*185+1*95)
回复
ttyan0425
2008年09月10日 23:31:32
21楼
1、没问题
2、变压器低压侧的额定电流指的是每相的线电流,不是单纯的合计,所以应该是变压器的二次453A的最大电流选择每相的导线
3、此种方法我认为也行,但是229千瓦=229*4.5A=1030.5A算的是三相电流的累计值,因为你的229千瓦是低压侧的总负荷,所以算的1030.5A也是作为居民用电的总电流,如果负荷平衡的话,单相电流应为1030.5/3=343左右,这样算的结果与2的453A有区别是在于2的 453A考虑了功率因素及变压器未满负荷运行。实际的低压侧出线每相电流应为343左右。但是在实际过程中低压出线一般是按变压器的低压额定电流来选择,一次性投资,避免重复投资。

其实如果只有85户,而且只有照明用户的话,315KVA的变压器是足够的,还有足够的预度。
回复

相关推荐

APP内打开