不知我这样算法有问题吗总负荷X同时系数÷功率因数(COSφ)÷最大负载率=变压器容量1---有一小区85户居民 每户用电负荷约6KW 则=85*6=510KW 510KV*0.45(100户以下住宅用电负荷需要系数)=229KW 229KW/0.9(电容补偿后功率因数)=254KW 254KW/0.8(变压器最大负载率,不可能让变压器满载运行)=318.056KW 则选择315KVA配变即可满足要求

不知我这样算法有问题吗

总负荷X同时系数÷功率因数(COSφ)÷最大负载率=变压器容量

1---有一小区85户居民 每户用电负荷约6KW
则=85*6=510KW
510KV*0.45(100户以下住宅用电负荷需要系数)=229KW
229KW/0.9(电容补偿后功率因数)=254KW
254KW/0.8(变压器最大负载率,不可能让变压器满载运行)=318.056KW
则选择315KVA配变即可满足要求

2---315KVA变压器允许低压电流为453A,选择低压导线时
是按变压器的二次453A的最大电流选择每相的导线?
还是应当用453A/3=151A电流来选择每相的导线?
(这里的除3指三相 A.B.C 相,在三相平均的情况下,总负荷不是由3相平均分配了吗?
3---选择低压侧导线的疑问?
85户每户6KW=85*6=510KW
510KW*0.45(100户以下住宅用电负荷需要系数)=229KW
(而一千瓦=1000瓦/220V居民照明电约=4.5A)或者(而一千瓦=1000瓦/380V居民照明电约=2.6A)
那么按照明220V计算下来则是 229千瓦=229*4.5A=1030.5A
低压线电流1035A的话..该选多大的导线啊(也没这么大的线)
再说按上面的低压电流1035A计算,315变压器的低压侧电流是远远不够的?那不是第一个问题那里 计算出错了?
小弟实在有些糊涂了,请各位指点迷津,非常感谢呀


求教各位大侠 高工

[ 本帖最后由 lk760121 于 2008-9-1 19:06 编辑 ]
免费打赏
wstheonly
2008年09月01日 15:11:28
2楼
1.可以
2.按453
回复
lk760121
2008年09月01日 17:42:38
3楼
谢谢二楼大侠指点迷津
能不能将第二个 问题再说详细点?
为什么不能按 453A/3=151A 电流来选择?
回复
lk760121
2008年09月02日 11:32:30
4楼
求等 各位帮忙 解答下 再此感谢
回复
lk760121
2008年09月03日 12:47:07
5楼
:L :( 帖子不要沉啊
回复
xxly
2008年09月03日 15:08:16
6楼
变压器选择315KVA即可。
低压侧电流454A。
出线根据负荷情况出一路或几路。
建议楼主找本电气书看看,第三简直是认识错误嘛!!!
回复
wbllove
2008年09月03日 15:35:45
7楼
楼主你的变压器是三相的,单相负荷要平分到三相上。别把三相总负荷往单相上算。那电流就打三倍了。
回复
lk760121
2008年09月04日 00:37:21
8楼
这里所说的 的低压出线根据负荷情况需要出1路.


2---315KVA变压器允许低压电流为453A,选择低压导线时
是按变压器的二次453A的最大电流选择每相的导线?
还是应当用453A/3=151A电流来选择每相的导线?
(这里的除3指三相 A.B.C 相,在三相平均的情况下,总负荷不是由3相平均分配了吗?

西门吹雪大侠请问你说所的 "变压器是三相的,单相负荷要平分到三相上。别把三相总负荷往单相上算。那电流就大三倍了"。
这里我还是有些迷糊... 你说的单相负荷要平分到三相上 那不就是453A/3相=151A了??

6楼的xxly大侠 你所说的 建议楼主找本电气书看看,第三简直是认识错误嘛!!!
小弟实在是惭愧..找了几本书看...还未找到答案,麻烦xxly大侠给小弟详细指导一下,让小弟能多学点知识...不胜感激
回复
lqicf
2008年09月04日 01:04:38
9楼
2---315KVA变压器允许低压电流为453A,选择低压导线时
是按变压器的二次453A的最大电流选择每相的导线?
还是应当用453A/3=151A电流来选择每相的导线?
(这里的除3指三相 A.B.C 相,在三相平均的情况下,总负荷不是由3相平均分配了吗?
--------------------
变压器的二次453A是按三相计的,总负荷就已经3相平均分配了。
回复
lqicf
2008年09月04日 01:07:19
10楼
3---选择低压侧导线的疑问?
------------------------------
220V、380V分清了也就明白了。
回复
lk760121
2008年09月04日 02:51:13
11楼
220V 是线电压啊
380V是相电压啊
回复