在集中采暖系统中外网的供水压力为0。38MPA,这样的压力能给32米高的楼房供暖吗
在集中采暖系统中外网的供水压力为0。38MPA,这样的压力能给32米高的楼房供暖吗
2楼
外网压力偏低
不建议直接连接
回复
3楼
回水压力呢???
如果不计算室外地形高差的话,本幢楼所需的静压是0.32MPA 一般估算室内采暖按5m水柱预留的话是0.37MPA 这是理论至少数据,还可能有些不可预知因素,建议不直接连接
回复
4楼
肯定不能满足32米高楼房的采暖效果
回复
5楼
谢谢,我已经采取二此换热加压系统了
回复