我单位的中央空调采用的是全吊顶回风,在空调使用期间(制冷)出风口会结露滴水,在梅雨季节特别严重;虽不影响使用,但很烦人。后对个别房间的风机盘管加装回风箱(过了梅雨季节做的试验,且回风箱还加贴了保温层),即不通过吊顶进行回风,而采用房间内回风。经过两天试用后再去观察,发现风口结露滴水的现象比以前更严重,请教各位大师是什么原因?是不是因为动态热源的增加而增加了风口结露滴水?是不是因为静态(即恒定)热源减少而增加了风口结露滴水?是不是因为冷热空气对撞的速度加快而增加了风口结露滴水了?除了降低机组的出水温度外(由于机组拖带的系统比较多,管线距离比较远,因为管线布局的不合理,沿程管阻比较大,因为温损的关系,因此暂不考虑降低机组水温),请问有什么有高招能解决?谢谢。
本帖最后由 jzy-890418 于 2008-9-12 19:58 编辑 ]
2楼
长江中下游的梅雨天气是没有办法的,湿度大的时候柜机、挂机的出风口也会结露。梅雨开空调的时候不要开窗户,不然空气中的湿度源源不断在补充。除了换木制风口不知道哪位高手有秘方。
回复
3楼
你可能是空调设计时送风温差太大,另外用的风口的材料导热性能太好,还有就是室外新风只处理到等焓状态。可以稍提高送风温度,减少新风量,同时在送风口上喷涂舒尔类的涂料,先做试验,有效果后大面积应用。
回复
4楼
我也经常遇到这个问题,有的时候不开窗可以解决,但大门口位置没有办法,只有用防结露的风口,外面多一层想、塑料板,扣在风口上
回复
5楼
这个问题好象哪里都存在啊!之前我们做过的一个商场,人家那边打过电话来报修,也是风口结露了,人家说:你们赶紧过来休吧,我们这里的服务员都打着伞来上班呢!晕死
回复
6楼
关窗,提高送风温度。。。。。
还有一个办法,就是改变一下风口材质.例如:木制的\塑钢类的.
[
本帖最后由 torlon 于 2008-10-3 21:55 编辑 ]
回复
7楼
问题的关键是 送回温差太大!
回复
8楼
不要一开始就设定很低的温度,让室内的温度慢慢降下后,再设定的低一些,这样的话,相对会好些,然后就是采用塑料风口.
回复
9楼
这样的问题是很普遍的, 我们以前有过这样的经历,你可以把风口稍微开大一点或者换成木质风口都会有效果的。
回复
10楼
在空调房间,如果湿度大,在降温的过程当中,肯定会有凝结水析出。用提高冷媒温度的方法,来减少凝结水,虽然有效果,但很难达到空调房间的要求。因此这个方法可操作性不强!防止空调房间外的空气进入,我认为倒是一个可行的方法!因为空调房间的湿度是一定的。另外,采取风口保温,也是一个可取的方法。
回复
11楼
风口结漏是因为送风温度低于室内露点温度,即使没有新风它也会结露.
解决方法1.加大循环风量以提高送风温度 2.选不结露风口
回复