净空大于8米的办公楼大厅要设喷淋吗?
jianyali115
2008年08月31日 12:16:03
只看楼主

净空大于8米的办公楼大厅要设喷淋吗?若设,是不是对喷头有什么要求啊

净空大于8米的办公楼大厅要设喷淋吗?
若设,是不是对喷头有什么要求啊
免费打赏
albb_163
2008年09月24日 15:40:42
32楼
消防炮的前言:固定消防炮灭火系统是用于保护面积较大、火灾危险性较高而且价值较昂贵的重点工程的群组设备等要害场所,能及时、有效地扑灭较大规模的区域性火灾的灭火威力较大的固定灭火设备。
办公楼的大厅应该不太适用消防炮
回复
liyunfeng90801
2008年09月24日 17:29:57
33楼
广州卓雅健体设备工程有限公司是以经营休闲娱乐设施及体育场馆(桑拿、水疗、游泳池等)建设为主的工程技术企业,拥有雄厚的技术力量及完善的运行机构。
公司拥有一支经验丰富的专业设计,技术精干,素质优良的工程队伍, 按客户需求提供专业的解决方案,在设计、施工方面积累了多年的技术经验,始终为客户设计出价格最低廉的品牌和最优良的方案,使客户花最少钱办最好的事。
本公司贯承“诚信永恒、精品卓越”的经营理念,以精心策划,精确设计、快捷供货,优质施工,调试培训到维护保养,每一环节都做到力求完美,为客户所想而想,为客户所忧而忧,赢得了广大客户的好评与信任。
A、 业务范围:
设计 承建 改造 保养 维修 供应
Deslgner Contractor Remodeled Malntainer Repairer Supplier
游泳池 Swimming Pool 水疗池 Hydropathic Pool
桑拿房 Sauna Roon 健身设备 Health Equlpment
人造草皮 Artlficlal Grass 水上乐园 Water park
网球场 Tennls Court 壁球场 Racquetball Court
篮球场 Basketball Court 羽毛球场 Badmlnton Court
田径跑道 Track Surtace
B、 联系方式
李运锋
手机:13725355908
电话:020-81798466 传真:020-81798481
E-mail:Liyunfeng908@163.com
回复
zln
2008年09月27日 17:28:43
34楼
意见同十楼一样,不超过12米的地方可以使用快速喷头
回复
ggggbao
2008年09月27日 17:36:29
35楼
规范用普通喷头就行了,间距不大于3米的
回复
tvijmtd
2008年09月29日 17:28:53
36楼
快速喷头便可以啦:lol
回复
nkzs
2008年09月30日 16:27:11
37楼
根据自动喷水灭火设计规范第6.1.1条,采用闭式喷头非保护建筑构件的最大净空高度为8米,故一般净空大于8米的办公楼大厅就不设闭式喷淋系统了,只要设置排烟系统即可。

[ 本帖最后由 nkzs 于 2008-10-4 16:52 编辑 ]
回复
xul79
2008年10月03日 20:43:19
38楼
5.0.1A 非仓库类高大净空场所设置自动喷水灭火系统时,湿式系统的设计基本参数不应低于表5.0.1A的规定。
需要设计
回复
wlfgg
2008年10月07日 17:00:01
39楼
如果设的话 应该采用雨淋系统
回复
zhangping_ln01
2008年10月07日 20:01:05
40楼
净高8-12m时,可采用普通喷头,间距不得大于3m,参喷规5.0.1条.我做过个车站就是这么做的
回复
chiyya
2008年10月08日 13:03:10
41楼
严格按照规范执行,设置消防炮,太浪费了,要从安全出发,同时还要考虑经济,,,,,,,,,,
回复

相关推荐

APP内打开