净空大于8米的办公楼大厅要设喷淋吗?
jianyali115
2008年08月31日 12:16:03
只看楼主

净空大于8米的办公楼大厅要设喷淋吗?若设,是不是对喷头有什么要求啊

净空大于8米的办公楼大厅要设喷淋吗?
若设,是不是对喷头有什么要求啊
免费打赏
sniper.kim
2008年10月09日 09:20:20
42楼


如果在12米内,按照非仓库类高大空间来做就可以
如果小于12-13.5,建议和消防部门沟通,是否可以用大水滴喷头
超了。。。。就上炮吧
一般是中庭吧,办公楼层不可能这么高的吧
中庭是否可以采用其他措施,不设置呢?建议和建筑商量
回复
xxexr
2009年12月24日 10:41:13
43楼
我是做暖通的,虽说给排水也作,但都是很简单的,学习了,谢谢
回复
w13885005805
2009年12月24日 12:38:50
44楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
蓝蓝深海
2009年12月26日 11:04:11
45楼
我接触10米净空采用的是普通喷头!
回复
thddf
2009年12月27日 12:47:07
46楼
:victory: :)
回复
zyl_19820605
2010年05月30日 16:19:19
47楼
同意楼上:time:
回复
hcy2005
2011年11月17日 14:21:05
48楼
同意20楼的说法,根据具体的火灾危险性去判断是否做喷淋或上消防水炮,但需要和消防局沟通,即使要做消防,我建议做自动喷淋,使用普通喷头,间距不超过3米,增大作用面积。在高度8~12米时作用面积取260平米,在高度为12~18米时,作用面积取350平米。具体可参照上海市工程建设规范《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08-94-2007。
回复
hbtrampss
2011年11月24日 16:45:59
49楼
这个,是否可以不做喷淋呢,民用建筑8米
回复
qhwsjy01
2011年11月25日 16:57:10
50楼
可以不考虑!
回复
wangchanf
2011年12月05日 17:00:24
51楼
要做的,不过按规范设置大流量喷头的话,自喷用水量会比较大。个人建议,可以选5l/s的水炮~~设置情况详见CECS 263-2009 大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程.pdf
回复

相关推荐

APP内打开