我在做一个办公楼大厅的自然通风,有些问题请大家帮忙
yjs219
yjs219 Lv.2
2008年03月14日 10:33:28
来自于通风排烟
只看楼主

我要做一个办公楼一楼门厅的自然通风,大厅两层通透,近9米,屋面上是连接两个楼的楼梯(在室外),通风且主要是用于春夏季的气流流通,不做冬夏用。1.风量的确定,我想过渡季节负荷是不是不需要算,大厅的人也比较少,想按换气次数确定,现在找不到相关的标准,谁知道换气次数的要求烦请告知。2.北京地区的主导风向是北风和静风,但是现在建筑的大门是南向的,而且把拔高气流的烟囱放在南面也不美观,如果放在北向的话,南向只需开门就可以了,请问北向是否还需要开窗。

3.烟囱的尺寸如何确定?
请大家多多帮忙!谢谢
免费打赏
flier_01
2008年03月14日 21:06:02
2楼
新颖
我没有见过这种自然通风形式
你说的烟囱应该是自然排风道
<<高规>>条文说明里有关于自然排烟道的一点讲解
但不是排风道
大厅人比较少,按2~4次的换气次数就可以了
但这种自然通风怎么保证通气量啊
我不太明白
会继续关注
回复
yjs219
2008年03月22日 12:58:54
3楼
感谢大家的关注
这件事情是这样的,楼上说的很对,在办公楼门厅里做自然通风确实没有什么必要,而且是在春秋季节,没有什么负荷,也没有内热源,其实只要开窗通风就好了,我也觉得很没有必要,但是人家希望能提这样一个概念出来,后来经过商量,在结构的大体形式(门窗开口)已经定下来的情况下,我按照气象参数的数据(风向、风速)对室内气流组织进行一个校核性的模拟,最终能够有一个较好的气流组织情况就可以了。
回复
wolker
2008年04月14日 17:14:31
4楼
好像没什么特别的要求,在上部和下部分别开一个进风百叶口就好了。面积按《采暖通风与空气调节设计规范》上的计算方法。
不知道这样解决可以不?
回复
xuelian12
2008年04月16日 16:37:49
5楼
不懂..俺学习中.
回复
xuelian12
2008年04月16日 16:37:58
6楼
不懂..俺学习中.
回复
tyzlgs
2008年04月17日 10:45:09
7楼
关注中。。。。
回复
qi0532
2008年04月19日 15:55:18
8楼
一个办公楼门厅的自然通风

有什么目的?

既然不是夏季降温,也不是冬季采暖,目的是气流流通,有无必要?办公楼不需要排除有害气体和粉尘,有无必要通风?也许你是考虑门厅空气的新鲜,这样的话建筑专业设计的门窗一般就足够了。

如果不考虑冬季和夏季,不存在室内外温差,自然通风就只有通过室外的自然风力了,所以“烟囱”没有必要,我认为只要南北开窗或者开门就可以自然通风了。

但是我认为这个办公楼的门厅一层、二层共享(搂主说:大厅两层通透)属于“中庭”,所以需要根据GB50016-2006-9.1.3需要防排烟,高规GB50045-95-8.1.3也同样要求排烟。请楼主注意!规范是强条。
回复
qi0532
2008年04月20日 17:18:53
9楼

打开GB50016-2006.9.1.3条看看吧
回复
eyxd
2008年04月22日 14:04:23
10楼
ok
回复
pallas008
2008年04月25日 14:54:28
11楼
河北省住宅节能设计标准下载河北省住宅节能设计标准下载河北省住宅节能设计标准下载河北省住宅节能设计标准下载河北省住宅节能设计标准下载河北省住宅节能设计标准下载河北省住宅节能设计标准下载河北省住宅节能设计标准下载河北省住宅节能设计标准下载河北省住宅节能设计标准下载
回复

相关推荐

APP内打开