净空大于8米的办公楼大厅要设喷淋吗?若设,是不是对喷头有什么要求啊
净空大于8米的办公楼大厅要设喷淋吗?
若设,是不是对喷头有什么要求啊
2楼
恩~~得用炮了,规范上有的,当然得看这个办公楼的定性为一类高层,二类高层还是非高层......
回复
3楼
一般的喷头,你设了也没作用。可以不设。
Gpsrj给排水软件
[
本帖最后由 ah-wangjun 于 2008-9-15 11:54 编辑 ]
回复
4楼
净高8-12m时,可采用普通喷头,间距不得大于3m,参喷规5.0.1条.
回复
5楼
采用净高8-12m时的设计标准,采用 标准喷头
回复
6楼
自喷规范5.0.1条,非仓库类高大净空场所的系统设计基本参数有说明,用普通喷淋就可以了。
回复
7楼
得做数控消防炮或自动消防炮了
回复
8楼
个人觉得可以参考上海规范 18米下的都可以用闭式系统,间距不大于3米
回复
9楼
可以参照广东省的大空间智能主动灭火系统进行设计.设自动扫描射水高空水炮灭火装置.
可以与传统湿式系统综合共用管网.
回复
10楼
12米以下的办公和商场大堂、中庭空间可以采用快速反应的普通喷头,在很多工程都这样设计,也通过了报审。
回复
11楼
自喷规范5.0.1A条,非仓库类高大净空场所的系统设计基本参数有说明,用普通喷淋就可以了,不必设消防炮
回复