净空大于8米的办公楼大厅要设喷淋吗?若设,是不是对喷头有什么要求啊
净空大于8米的办公楼大厅要设喷淋吗?
若设,是不是对喷头有什么要求啊
12楼
按规范用普通喷头就行了,间距不大于3米的。
回复
13楼
按规范用普通喷头就行了,间距不大于3米的。
回复
14楼
请问如果中厅是采光顶,设置喷洒很难看,有什么办法解决呢?
回复
15楼
超过12M用炮,如果中厅是采光顶,高度不超过12M,也可采用大空间智能型主动喷水灭火系统(广东省标准DBJ15-34-2004)
回复
16楼
1.按照自动喷水灭火系统设计规范(GB 50084-2001)-2005年版,5.0.1A条,高度8-12M可以用普通型喷头(K=80)即可;若大于12M则可能要用水炮才能解决问题;
2.各地执行标准不一样,广东省则要求执行
<大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范>
(DBJ 15-34-2004).其喷头当然不一样,有大空间大流量喷头,扫描喷水喷头,高空水炮.......
大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范>
回复
17楼
1、非仓库类高大净空场所(8~12米)设置自动喷水灭火系统时,湿式系统的设计基本参数不应低于表5.0.1A的规定。属于办公大堂中庭,6L/s.m2,@260m2,K=80.
2、如果大于12米时,要采用智能扫描射水的高空水炮等智能灭火设施,按保护面积设置水炮个数。
回复
18楼
可以选用大空间智能灭火装置,适用高度在6至25m,接口直径是DN40
自动扫描射水高空水炮灭火装置,适用高度6到20m,接口直径是DN25
回复
19楼
回复
20楼
如果是纯办公楼,只要分区不超(用卷帘将大厅部位分隔起来即可),大可不必设置水炮等自动灭火设施。
要本着性能化的原则去设计,不要死搬硬套。办公楼毕竟火灾危险性为轻危险级,高度大于8米的部位肯定是中厅、接待大厅等部位,没有什么火灾荷载。
如果是商场的中厅等部位可以考虑用智能水炮。办公楼可以放宽一点。
更多问题请登录鄂尔多斯消防论坛继续讨论!
http://www.long119.cn
回复
21楼
可以的 注意按照规范保证好喷头间的间距