净空大于8米的办公楼大厅要设喷淋吗?若设,是不是对喷头有什么要求啊
净空大于8米的办公楼大厅要设喷淋吗?
若设,是不是对喷头有什么要求啊
22楼
自喷规范5.0.1条,非仓库类高大净空场所的系统设计基本参数有说明,用普通喷淋就可以了。
回复
23楼
设计成雨淋系统可以吗
回复
24楼
高于8米,12米以下的办公和商场大堂、中庭空间可以采用快速反应的普通喷头,很多设计院都市这样设计,也通过了报审。
回复
25楼
按非仓库类高大净空场所的系统设计可以,也可以设消防水炮,对于有采光玻璃顶棚的建议设消防水炮.
回复
26楼
要上消防炮?智能水炮是啥子东东啊?我是新手啊,有没有大侠能解释详细点啊?
回复
27楼
高空水炮 边墙型安装是解决屋顶是采光玻璃顶的一个好办法.
回复
28楼
大于8米,采用快速响应喷头
回复
29楼
我也没做过
但是我也遇见了个高度是20米的中厅怎么班
回复
30楼
:lol新规范说的很明白,根据建筑性质确定就行了,用炮太浪费了吧
回复
31楼
20楼的回答我同意,消防水炮成本有点高!