净空大于8米的办公楼大厅要设喷淋吗?
jianyali115
2008年08月31日 12:16:03
只看楼主

净空大于8米的办公楼大厅要设喷淋吗?若设,是不是对喷头有什么要求啊

净空大于8米的办公楼大厅要设喷淋吗?
若设,是不是对喷头有什么要求啊
免费打赏
tbqyc
2008年09月12日 20:36:16
22楼
自喷规范5.0.1条,非仓库类高大净空场所的系统设计基本参数有说明,用普通喷淋就可以了。
回复
zhangfanghong534
2008年09月16日 17:19:07
23楼
设计成雨淋系统可以吗
回复
ddklsh
2008年09月17日 08:53:01
24楼
高于8米,12米以下的办公和商场大堂、中庭空间可以采用快速反应的普通喷头,很多设计院都市这样设计,也通过了报审。
回复
善伯
2008年09月17日 19:30:39
25楼
按非仓库类高大净空场所的系统设计可以,也可以设消防水炮,对于有采光玻璃顶棚的建议设消防水炮.
回复
dangla
2008年09月18日 10:45:40
26楼
要上消防炮?智能水炮是啥子东东啊?我是新手啊,有没有大侠能解释详细点啊?
回复
jimlxf
2008年09月19日 09:16:39
27楼
高空水炮 边墙型安装是解决屋顶是采光玻璃顶的一个好办法.
回复
myyqlx_737
2008年09月22日 15:54:59
28楼
大于8米,采用快速响应喷头
回复
zhangfanghong534
2008年09月23日 11:22:50
29楼
我也没做过
但是我也遇见了个高度是20米的中厅怎么班
回复
xuzechen826
2008年09月23日 15:59:16
30楼
:lol新规范说的很明白,根据建筑性质确定就行了,用炮太浪费了吧
回复
jian8773
2008年09月23日 20:47:23
31楼
20楼的回答我同意,消防水炮成本有点高!
回复