箱变一次制作电缆选择困惑 烦求各地方标准
cyb7311
cyb7311 Lv.4
2008年08月29日 14:45:28
只看楼主

在进行箱制作中,中压到变压器需要电缆进行连接,现在问题是:高压电缆按照那种方式进行选择,例如 630kVA变压器 高压6kV 低压400V北京规定最小选用120mm2,其他地方有什么标准,国标有要求吗? 是按照计算高压电流选线吗?我选用50mm2 应用在内蒙是否合理。请各位大侠赐教!并把你的地区的规范要求说一下,以便制作时能够相互借鉴[ 本帖最后由 cyb7311 于 2008-9-5 16:47 编辑

在进行箱制作中,中压到变压器需要电缆进行连接,现在问题是:
高压电缆按照那种方式进行选择,例如 630kVA变压器 高压6kV 低压400V
北京规定最小选用120mm2,
其他地方有什么标准,国标有要求吗?
是按照计算高压电流选线吗?
我选用50mm2 应用在内蒙是否合理。
请各位大侠赐教!并把你的地区的规范要求说一下,以便制作时能够相互借鉴

[ 本帖最后由 cyb7311 于 2008-9-5 16:47 编辑 ]
免费打赏
cyb7311
2008年08月29日 15:21:47
2楼
自己先顶一下,我以前做过几回箱变,常规按照70mm2进行选择,
(按照广东地方的规范)
回复
wwwdaxia
2008年08月29日 23:13:19
3楼
这个一般各地都有地方规定,比如江苏,以前要求10kV电缆进线不得小于95mm,现在改为70mm。这个应该不仅仅考虑高压电流,还要考虑到动热稳定性。
回复
feshe
2008年09月01日 16:50:51
4楼
:D ,进来学习了,谢谢大家。
回复
绿叶随风
2008年09月04日 10:03:06
5楼
各地都有地方规定,我们一般都是用35平方的
回复
o0001
2008年09月04日 16:52:13
6楼
按热稳定计算结果选择最小截面积!
YJV-10KV,70平方的,一般可以在短路电流25KA 0.15S 的系统中使用。
回复
zcliang_007
2008年09月05日 22:23:37
7楼
这个应该不仅仅考虑高压电流,还要考虑到动热稳定性。。。。。:victory: