关于一住宅给水系统分区问题
havoclee
havoclee Lv.3
2008年08月29日 12:15:48
只看楼主

小弟在设计一住宅的给水系统 希望大家能给点意见这项目分为3栋住宅楼 共用一地下室 泵房设于A栋对下地下室部分 标高为-7.20A栋11层塔式住宅 建筑高度40m 首层架空10m 层高3mB栋18层塔式住宅 建筑高度55m 首层架空4m 层高3mC栋通廊式住宅 为错层布置平面 横向上将C栋分为3部分 左部10层 建筑高度34m 首层架空7m 层高3m 中部7层 建筑高度35.5m 首层架空4m 层高4.5m

小弟在设计一住宅的给水系统 希望大家能给点意见
这项目分为3栋住宅楼 共用一地下室
泵房设于A栋对下地下室部分 标高为-7.20
A栋11层塔式住宅 建筑高度40m 首层架空10m 层高3m
B栋18层塔式住宅 建筑高度55m 首层架空4m 层高3m
C栋通廊式住宅 为错层布置平面
横向上将C栋分为3部分
左部10层 建筑高度34m 首层架空7m 层高3m
中部7层 建筑高度35.5m 首层架空4m 层高4.5m
右部11层 建筑高度34m 首层架空4m 层高3m
免费打赏
havoclee
2008年09月01日 14:36:05
12楼
希望大家能多提提意见
小第谢了
回复
tcwhx
2008年09月01日 23:52:34
13楼
同意___共用地下室也就是说大家的0.00是一个平面上的,把这几栋楼的立面图拷一起,比比个头就好分区了。
你这个情况一般-1F~4F为低区,市政直接供给;5F~11F为中区,12F~18F为高区;
中、高区分设变频供水,选择合适的扬程,减压阀组都不用设置了。