一台2500KVA,10KV/0.4KV变压器,它的高压电缆该用多大规格呢?高压负荷开关用什么型号规格呢?低压母线又该选多大规格的呢?手册上没有这一等级的变压器配合,手边资料缺乏,哪位前辈能否告诉一下啊,十分感谢!:L
一台2500KVA,10KV/0.4KV变压器,它的高压电缆该用多大规格呢?高压负荷开关用什么型号规格呢?低压母线又该选多大规格的呢?手册上没有这一等级的变压器配合,手边资料缺乏,哪位前辈能否告诉一下啊,十分感谢!:L
2楼
1.向上级供电部门,所要10KV短路电流,然后计算热稳定允许电缆最小截面。按动、热稳定性,选择高压电气设备(包括CT)。
2.计算变压器高压侧额定电流。按额定电流选择设备。(多个中取大的)。2500变压器,必须采用断路器保护,而且,应该装设纵差保护。
3.计算低压侧额定电流。按额定电流选择母线,注意各种系数。
4.我们内部规定:能用4台1600以下的变压器,就不允许用两台2500的。2000的要慎重采用,2500的除特殊大的负荷(如需要4台以上2500的)外,不得采用。
回复
3楼
多谢指教!:) 用2500KVA变压器是用户提出的,因为有8台200KW电机等其他小负荷。负荷计算后用2000KVA的负荷率就近80%了。我们平常接触的就是1600以下的,没有接触过2000以上的。
请问2500KVA的变压器的安装要求与1600的有什么特殊的地方吗?就是说变压器布置是否可参照1600的处理呢?它只需在高压柜内设保护而不需要在变压器室高压侧安装负荷开关吗?
若是全密封的油浸变压器,高压电缆与高压接线柱的连接如何处理呢?是否需要做电缆头呢?因变压器高压接线处是全封闭的,通常的电缆头是无法连接的?
盼告知!:time:
[
本帖最后由 helloworld2000 于 2008-8-30 08:28 编辑 ]
回复
4楼
“用2500KVA变压器是用户提出的,因为有8台200KW电机等其他小负荷。”电气设备单容量不宜过大,用多台并列会有好处的,电气设备需要定期检修和试验的,单台一停,大量用户将失电而影响正常工作和生活。
2500KVA可考虑2台1250的,加点裕量,也可考虑3台1000的。
回复
5楼
用2500是现场没有位置。并且所带设备容量较大且单一,都是风机。请问是否用过2500的变压器吗?它在安装及使用上有什么特殊的地方吗?
回复
6楼
变压器倒无特殊要求,只是低压断路器3600A的还不够啊?!
回复
7楼
4000的也不怎么样,要是散热不好,夏天很可能会跳闸的
回复
8楼
低压无所谓!只是短路电流过大而已,目前,在中国,这点问题容易解决。
变压器室,通风问题需要计算。
安装到好办。类似1600.
最麻烦的是变压器的保护问题,安装了变压器保护装置后,纵差装置又安装在哪里呀?高压侧用负荷开关,根本无法满足继电保护规范的要求。
另外,需要小心注意:高、低侧CT的误差曲线,很容易造成误动作!
[
本帖最后由 tcchezhong 于 2008-9-1 16:16 编辑 ]
回复
9楼
2500kVA的变压器,进线断路器3200A就行了吧
回复
10楼
楼上说话不负责任!
或者说是三年级算术没学好,2500KVA的进线断路器3200A就行了吧?!
回复
11楼
2500/1.732/0.38/0.9=4220A 用5000A断路器吧
[
本帖最后由 liuyh701 于 2008-9-3 08:43 编辑 ]