急 谁能帮我选择一下高压配电成套设备的型号。
xumai1977
xumai1977 Lv.2
2008年08月28日 12:33:18
只看楼主

我单位现在用的是福州第一开关厂生产的GFC-10A型开关柜采用油断路器,想换新的用真空断路器 我有两台800KVA变压器 一共7个柜子 一个总进线柜 然后是1号进线柜 1号变压器柜(油断路器)1号PT柜 2号同上请那位高手帮我配一下型 选择什么样的柜子配什么真空断路器 最好是国产的 谢谢

我单位现在用的是福州第一开关厂生产的GFC-10A型开关柜采用油断路器,想换新的用真空断路器 我有两台800KVA变压器 一共7个柜子 一个总进线柜 然后是1号进线柜 1号变压器柜(油断路器)1号PT柜 2号同上请那位高手帮我配一下型 选择什么样的柜子配什么真空断路器 最好是国产的 谢谢
免费打赏
s625958193
2008年08月29日 17:17:44
12楼
请问要什么资料?是公司简介或是真空断路器样本资料呢?
回复
s625958193
2008年09月01日 08:44:32
13楼
请问要什么资料?是公司简介或是真空断路器样本资料呢?
回复
hfwanghaidong
2008年09月10日 16:51:02
14楼
高压采用XGN15柜型,4台高压柜完成整个系统功能,真空负荷开关,配以微机电源备自投装置,配合低压系统自动电气联锁,可实现高低压电源自动切换,无需人工干预,有很高的供电可靠性,技术经济性很好。此方案已有很好的实际运行经验。稍后我会发图,供大家商榷。
回复
chenmg520
2008年09月10日 17:17:37
15楼
西门子 3AH 更好i 质量那个第一 其实价钱不是问题 我觉得有的人老是喊西门子贵什么的。其实事故要是万一发生了 你买100个柜子的钱都够了。。省下盐钱真的是酸了酱
回复
smqppiya
2008年09月11日 23:55:22
16楼
楼主不知是什么地方的,如果是四川或者是成都的,那么我可以为你提供一些技术支持,我们厂也是专门做高低压成套的,楼上说的是KYN28确实是比较成熟的技术,但是如果要省钱而且产品可靠的话,我认为首选HXGN-12,好用又便宜。
回复
cz13306196492
2008年09月12日 08:13:49
17楼
HXGN、KYN28都行,看楼主的意思选择就行了
回复
cl.zhang
2008年09月12日 10:50:30
18楼
800KVA的变压器,建议多设置一个电容补尝试柜
回复
cl.zhang
2008年09月12日 10:58:32
19楼
西能电气ZN28 ZN68开关也很不错,我们公司有两台800KVA的变压器就是选项用的XGN12-12(Z)柜,内配ZN28真断
回复
xumai1977
2008年09月14日 16:57:50
20楼
能把1ZN28和XGN15柜型做个比较吗。在性能和价格方面。另外4个柜完成高压配电系统。能详细说一下有那4个柜组成吗。谢谢。
回复
shanxibaoguang
2008年09月16日 22:36:24
21楼
GFC-10A型配电柜是我国70年代生产的6KV配电开关产品,由于该系列开关柜存在柜间无隔离措施、操作上无五防措施、设备故障率高等重大缺陷,严重影响着安全运行,配电柜上2次接插件的性能不良也使得配电柜的故障逐渐增多.建议你是否可以用陕西宝光真空电气股份有限公司的产品,公司为您提供免费的设计方案,断路器选用施耐德的。电话联系:13772695594.0917-3561258 。赵经理。
回复

相关推荐