急 谁能帮我选择一下高压配电成套设备的型号。
xumai1977
xumai1977 Lv.2
2008年08月28日 12:33:18
只看楼主

我单位现在用的是福州第一开关厂生产的GFC-10A型开关柜采用油断路器,想换新的用真空断路器 我有两台800KVA变压器 一共7个柜子 一个总进线柜 然后是1号进线柜 1号变压器柜(油断路器)1号PT柜 2号同上请那位高手帮我配一下型 选择什么样的柜子配什么真空断路器 最好是国产的 谢谢

我单位现在用的是福州第一开关厂生产的GFC-10A型开关柜采用油断路器,想换新的用真空断路器 我有两台800KVA变压器 一共7个柜子 一个总进线柜 然后是1号进线柜 1号变压器柜(油断路器)1号PT柜 2号同上请那位高手帮我配一下型 选择什么样的柜子配什么真空断路器 最好是国产的 谢谢
免费打赏
cyb7311
2008年08月28日 13:00:55
2楼
GFC-10A的柜型未见过,不过6-10kV可以用KYN28-12,通用性比较好,各种元器件好配,开关可以选用VS1国产的,不对的地方请多指教。
回复
zqj701029
2008年08月28日 14:28:34
3楼
同意 1楼观点,有钱的话也可选ABB的VD4开关
回复
s625958193
2008年08月28日 14:51:32
4楼
我公司是专门生产高压断路器的,也做高压成套柜.价格较平,性能可靠.可以选用KYN28,然后配我公司生产的VK12(日本东芝与广州白云电气合资).有需要的请联系我:13682220576.
回复
s625958193
2008年08月28日 14:54:01
5楼
请1楼回话,看有没有合作的机会!:handshake
回复
s625958193
2008年08月28日 15:01:23
6楼
欢迎前来参观!需要技术支持或其它示意请联系!
回复
xumai1977
2008年08月28日 19:10:14
7楼
你好 我需要一个技术方案 然后根据这个方案你做一个报价单 你联系我吧 QQ121748078
回复
xumai1977
2008年08月28日 19:20:16
8楼
在请问高人一下,如果我选择VS1配KYN28柜 这个柜可以按我实际需要制造长宽高吗 谢谢
回复
zlj5165
2008年08月28日 21:24:59
9楼
一般KYN28柜1600A以下做成2300X800X1500(高X宽X深),1600以上做2300X1000X1500,如果有特别需要也可以做成非标柜,具体要看断路器型号的。
回复
cyb7311
2008年08月29日 15:04:28
10楼
对不起,请把资料先发给我一套,有机会再合作。 cyb7311@sohu.com
回复
cyb7311
2008年08月29日 15:06:24
11楼
补充一下9楼的尺寸为电缆进线(下进)
如果要架空进线需要深度为1660
回复

相关推荐