如题,个人认为不需要,因为防排烟风管材质已达到消防防火要求,如果风管都烧坏了,加了阀也形同虚设,不知各位怎么想?
如题,个人认为不需要,因为防排烟风管材质已达到消防防火要求,如果风管都烧坏了,加了阀也形同虚设,不知各位怎么想?
2楼
你的理解是对的,只需70度防火阀就行了。
回复
3楼
加70度防火阀?那排烟系统怎么正常工作呢?我的意思是什么阀门都不要
回复
4楼
胡扯,应该设,不可能一下就烧坏,就让火过去吗。要设。不知各位怎么想?
回复
5楼
当然要加了。。。。这还要问?
回复
6楼
防排烟系统用的材料防火级别高,如排烟风机要在280度条件下工作30分钟以上。排烟风管穿越防火分区要加280度防火阀。我作的这个工程是国内一个大的设计院设计的,加280的防火阀。
回复
7楼
当然要加了,风管防火再好能赶上防火墙吗?
回复
8楼
本人认为应该加,因为280度防火阀主要是防止排烟风道内烟气温度超过280度时把一个防火分区的火引入另一个防火分区。也就是说防火火沿风道蔓延。
回复
9楼
个人认为应该加,排烟防火阀的要求应该比风道更高,为了防止高温烟气通过管道进入相邻的防火分区,必须要加吧~先去查一下规范。。。。
回复
10楼
当然要加的,规范说得很清楚。主要是防止不同防火分区相互影响。毕竟排烟防火阀的标准高于风管呀!
回复
11楼
需要加,防止防火分区火势扩散,达到280度,确实很危险了,!
回复