防排烟风管穿越防火分区需要加280度防火阀吗?
eric-fu
eric-fu Lv.2
2008年08月28日 12:16:58
来自于通风排烟
只看楼主

如题,个人认为不需要,因为防排烟风管材质已达到消防防火要求,如果风管都烧坏了,加了阀也形同虚设,不知各位怎么想?

如题,个人认为不需要,因为防排烟风管材质已达到消防防火要求,如果风管都烧坏了,加了阀也形同虚设,不知各位怎么想?
免费打赏
tinaeve
2009年11月17日 15:00:34
12楼
要加的,上海审图,其他地方审图,均要求280度,BG 50016-2006 10.3.12

[ 本帖最后由 tinaeve 于 2009-11-17 15:02 编辑 ]
回复
shi.asia
2009年11月24日 21:13:21
13楼
排烟系统的防火阀都是280度的,而且穿越防火分区的必须要加!!!!!
回复
sky415403444
2014年08月04日 19:08:29
14楼
希望大家不要被误导,穿防火分区的排烟管必须的加280防火阀~不是为了阻挡排烟管着火而是为了各个防火分区不受影响,一般都设与过防火墙100mm处从而达到最佳效果!
回复
凯文先生
2014年08月05日 10:17:30
15楼
大家都说的很清楚,要加280防火阀,规范也有规定的
回复
幻皓
2014年08月11日 16:53:03
16楼
是要加的。规范规定很明确,何必把后患问题留给自己。按规范规定设计,就算出问题。也是有依据的,设计其实跟律师道理一样的。按规定的条条框框设计,就于己没问题
回复
王农勤
2014年08月13日 16:38:43
17楼
应该是70度的防火阀。
回复
酷军长
2014年08月21日 07:10:30
18楼
楼主还要加强学习,同行们要给正确或有建设性意见,不要误导。
必须要加280°的防火阀,而且还要离防火墙200mm范围内加,至于加在防火墙的哪一侧,规范并没有明确的要求,也就是说,加在哪一侧都可以。
回复