报价的时候低压柜母排长度要怎样算才比较准确?
tangpengfe
tangpengfe Lv.3
2008年08月28日 10:59:45
只看楼主

如题,比如MNS固定分隔式,柜体尺寸800mm*800mm*2200mm,4000A的进线柜的母排长度应怎样算比较精确? 馈线柜的垂排和主母排又该怎么算?关键是报价的时候能比较精确!

如题,比如MNS固定分隔式,柜体尺寸800mm*800mm*2200mm,4000A的进线柜的母排长度应怎样算比较精确?
馈线柜的垂排和主母排又该怎么算?
关键是报价的时候能比较精确!
免费打赏
天边一只雁
2008年09月04日 11:03:06
2楼
也想知道. 应该算完长度再算重量.....
回复
2csz
2008年09月04日 16:52:25
3楼
画出图来就确定了,呵呵
回复
shuping_0310
2008年09月04日 22:32:45
4楼
我也是就是个一知半解的,想更了解
回复
jstwangwen
2008年09月10日 10:50:45
5楼
一般要根据本厂装配图中本柜的母排走向才能准确知道各连接母排的长度,如本厂没有装配图,那就根据本厂结构设计人员或安装人员的母排连接方案来算。
回复
xolex
2008年09月10日 13:04:18
6楼
看了还是不怎么明白:o
回复
qm85328666
2008年10月26日 01:09:50
7楼
4000A的进线柜一般是4*2*(120*10)A,B,C,N+1*(120*10)PE的铜母排配置,如果总断路器是3级的 进线柜需要120*10铜排 33米  馈线柜的垂直母排根据抽屉的负荷总值电流配垂直母排一般总电流乘2就是垂直母排的截面积 一套40*6=1000元 50*6=1200 60*6=1400 80*6=2000 100*6=2400 馈线柜的主母排 9*0.8=7.2米 还有垂直母排与主母排的连接排 大小和垂直母排相等需要2.4米 另外每个抽屉内要2.4米的一次软线 . 
回复
wj_lyq0615
2008年10月30日 16:59:08
8楼
楼上的说的也不太好~ 水平排 主要是根据电流大小,垂直排则是要根据柜子的结构来了,一般算个1760-1800mm的长度就差不多了,再加上零地排,如果是抽屉柜里用的是排的话,每个抽屉一相大概是一米不到,你就按一米算,三相就是三米。
回复
wj_lyq0615
2008年10月30日 17:00:01
9楼
忘了说,水平排每相的长度就按柜宽来算~
回复
tiandaochouqing
2008年10月31日 16:56:20
10楼
8错!顶一下:lol
回复
dqwangwei
2008年11月01日 09:45:49
11楼
出线柜少算了出线侧N,PE排