高层住宅供暖一根立管带60户可以吗?
wanghai1973
2008年08月28日 00:00:23
来自于采暖供热
只看楼主

我们小区高层楼,一个管道井内设置1根立管带14层,每层4户,这样可行吗?是否会出现水力平衡问题?

我们小区高层楼,一个管道井内设置1根立管带14层,每层4户,这样可行吗?是否会出现水力平衡问题?
免费打赏
f_jg2003
2008年08月28日 10:36:33
2楼
你自己也不敢说行不行,别人谁敢说?我是不建议这样做。
你再把你的说细一点让大家看看,比如系统形式、是散热器还是地暖、是否有平衡阀等。
回复
wengaogong
2008年08月28日 11:19:23
3楼
有点小了把 你做下水力计算啊
回复
flier_01
2008年08月28日 13:23:12
4楼
没有问题
但是应注意两点:
1.每层应设置分集水器
又分集水器向四户再引出
这样你的立管相当于接出了14个分支
2.立管比摩阻宜取每米高差产生的重力作用压头的1/2到2/3
这样可以大大降低重力作用对水力平衡 的影响
回复
wanghai1973
2008年09月01日 22:15:26
5楼

谢谢!楼上的答复!
回复
lyqcctv1983
2008年09月02日 20:55:11
6楼
没有问题的,可以的,我们已经做了很多这种的楼,都控制在四户左右
回复
marsroom
2008年09月02日 21:00:24
7楼
没问题,不超过50米就没问题的,还有尽量把立管管径做大,我计算过,如果想达到平衡,立管比摩阻必须控制在30以内!
回复
wzyub
2008年09月02日 21:14:59
8楼
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
回复
snowing888
2008年09月02日 22:26:01
9楼
不会有任何问题的,我做的多了去了。