我们小区高层楼,一个管道井内设置1根立管带14层,每层4户,这样可行吗?是否会出现水力平衡问题?
我们小区高层楼,一个管道井内设置1根立管带14层,每层4户,这样可行吗?是否会出现水力平衡问题?
2楼
你自己也不敢说行不行,别人谁敢说?我是不建议这样做。
你再把你的说细一点让大家看看,比如系统形式、是散热器还是地暖、是否有平衡阀等。
回复
3楼
有点小了把 你做下水力计算啊
回复
4楼
没有问题
但是应注意两点:
1.每层应设置分集水器
又分集水器向四户再引出
这样你的立管相当于接出了14个分支
2.立管比摩阻宜取每米高差产生的重力作用压头的1/2到2/3
这样可以大大降低重力作用对水力平衡 的影响
回复
5楼
谢谢!楼上的答复!
回复
6楼
没有问题的,可以的,我们已经做了很多这种的楼,都控制在四户左右
回复
7楼
没问题,不超过50米就没问题的,还有尽量把立管管径做大,我计算过,如果想达到平衡,立管比摩阻必须控制在30以内!
回复
8楼
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
回复
9楼
不会有任何问题的,我做的多了去了。
回复