地下室抗浮设计,验算地下室底板配筋时,在PKPM建模时荷载是怎么输入的?
wangwanli07
2008年08月27日 09:41:28
只看楼主

例如:地下水头有3米,地下室底板400厚,验算地下室底板配筋时,PKPM里面恒载和活载各输多少?

例如:地下水头有3米,地下室底板400厚,验算地下室底板配筋时,PKPM里面恒载和活载各输多少?
albert2000
2008年08月28日 15:49:04
2楼
既然只是要算底板配筋,手算一下或者用小程序,地下水浮力按30KPa算,算配筋要按净反力算,也就是还要减掉底板自重25×0.4=10KPa,所以按20KPa作用于板底,用双向板算一下
回复
meetang
2008年08月28日 20:01:13
3楼
恒载取0,自重容重取0,活载取30.
回复
robben1981
2008年08月29日 08:14:11
4楼
你们这样输入。。:L 。还一个恒载,结果大了。一个活载,小了太多

看看PKPM的默认组合吧,组合系数是多少。
水浮力的组合是多少。二者是有区别的。。
回复
tu1586885
2014年12月04日 10:04:54
5楼
感谢楼上们在回复
回复
结构步兵
2014年12月08日 20:46:42
6楼
安装pkpm的说明输入就可以了啊
回复
曾浩宇
2015年02月19日 21:05:31
7楼
一楼的不对,如果是输入活载的话应该是30减去两倍的板重
回复
曾浩宇
2015年02月19日 21:06:31
8楼
前提是考虑板重自动计算
回复
asmy88
2015年05月23日 18:21:26
9楼
抗浮水位要是在底板更下面,恒活载该怎么取
回复
奋斗的大白
2015年05月26日 20:34:41
10楼
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
回复
中村俊辅
2015年09月17日 09:20:09
11楼
不明白啊,一般不是不做地板的吗
回复

相关推荐

APP内打开