例如:地下水头有3米,地下室底板400厚,验算地下室底板配筋时,PKPM里面恒载和活载各输多少?
例如:地下水头有3米,地下室底板400厚,验算地下室底板配筋时,PKPM里面恒载和活载各输多少?
2楼
既然只是要算底板配筋,手算一下或者用小程序,地下水浮力按30KPa算,算配筋要按净反力算,也就是还要减掉底板自重25×0.4=10KPa,所以按20KPa作用于板底,用双向板算一下
回复
3楼
恒载取0,自重容重取0,活载取30.
回复
4楼
你们这样输入。。:L 。还一个恒载,结果大了。一个活载,小了太多
看看PKPM的默认组合吧,组合系数是多少。
水浮力的组合是多少。二者是有区别的。。
回复
5楼
感谢楼上们在回复
回复
6楼
安装pkpm的说明输入就可以了啊
回复
7楼
一楼的不对,如果是输入活载的话应该是30减去两倍的板重
回复
8楼
前提是考虑板重自动计算
回复
9楼
抗浮水位要是在底板更下面,恒活载该怎么取
回复
10楼
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
回复
11楼
不明白啊,一般不是不做地板的吗