求助:变压器在什么情况下需要设平衡绕组?平衡绕组的接地方式有几种啊?
求助:变压器在什么情况下需要设平衡绕组?平衡绕组的接地方式有几种啊?
2楼
这个我也是最近才接触,关注一下,等高手.
回复
3楼
平衡绕组的接地方式有两种,苏州地区是在变压器内部接成开口三角,然后用两只套管引出,短接接地;另一种方式是把ABC三相都都引出,然后短接经一只避雷器接地.不知道这两种方式有啥具体的说法
回复
4楼
关注!严重关注!搞不清楚到现在母线
回复
5楼
变压器平衡绕组主要是抑制三次谐波
回复
6楼
请问多大容量的变压器才设平衡绕组啊,我觉得变压器的保护才有平衡绕组的说发,请教高手指教
回复
7楼
先谢谢各位大虾的指点,也想学习一下。
回复
8楼
关注一下
回复
9楼
平衡绕组的作用主要是为3N次谐波提供通路,以抵消3次磁通的电势,以磁通为正旋波型,这样能改善输出电压的波形。考虑到3次电流一般占电网的比例为30%左右,所以其容量可以按1/3的变压器容量来选。
回复
10楼
一二次绕组都为Y型且中性点不直接接地时,设置平衡绕组。用以改善波形。
回复
11楼
Y-Y0接线低压变压器1600KVA以上,高压变压器Y-Y接线的应该都考虑吧
回复