网状配筋砌体强度公式fn=f+2(1-2e/y)p/100fy(砌规8.1.2-2) 当采用水泥砂浆时,应该用ra*f进行修正。若当配筋砌体小于0.2平米时,应当用ra*f修正还是用ra*fn修正?施书对ra*fn修正,但规范不太明确
网状配筋砌体强度公式fn=f+2(1-2e/y)p/100fy(砌规8.1.2-2) 当采用水泥砂浆时,应该用ra*f进行修正。
若当配筋砌体小于0.2平米时,应当用ra*f修正还是用ra*fn修正?
施书对ra*fn修正,但规范不太明确
2楼
只对ra*f修正
回复
3楼
(一)砌体强度调整的说明
1、3.2.1条4款 灌孔砌块砌体强度fg
1)仅对其中的f调整。
2)对表3.2.1-3注2和3当满足第6.2.10条的规定时可不予折减。
3)对采用Mbxx型的水泥砂浆,取γa=1.0。
2、5.2.1条中的f——砌体的抗压强度设计值,可不考虑3.2.3条第2款的规定。
3、5.5.1条中对fv和f均取调整后的值。
4、8.2.1条网状配筋砌体,仅对其中的f调整。
若以上是真实的话,砌块抗压强度公式fg=f+0.6afc,其中的Mb水泥砂浆不再修正。此规范解释可靠么?与施岚清书上相差甚大,越看越不知所措
[
本帖最后由 zhuyf0428 于 2008-8-26 15:37 编辑 ]
回复
4楼
对第1楼:面积小于0.2,只修正f,这很明确。
对第3楼:砌块砌体,采用Mbxx型的水泥砂浆,γa究竟取0.9还是1.0???
按规范3.2.3第3条是0.9,而《处理意见》是取1.0,施岚清08版指南P728原按《处理意见》取1.0,后出勘误表不考虑《处理意见》又取0.9.
我是懵了,究竟是0.9还是1.0???希望高人指点。
回复
5楼
第一次发帖,不知道怎么操作。如果有不妥的地方麻烦斑竹和各位海量。我们是诚心来招聘的
回复
6楼
怎么我发的信息没了??
回复
7楼
哦,看到了
回复
8楼
对第4楼:砌块砌体,采用Mbxx型的水泥砂浆,γa究竟取0.9还是1.0???
现在可以肯定是用0.9对f修正,09年考试的答案就是这样修正的
回复
9楼
不管是MBxx,还是Mxx只要是认定水泥砂浆,都要用0.9修正。规范只说了水泥砂浆,有没说是什么型号的。
回复
10楼
只对F修正 面积小于0,2和水泥砂浆的系数都对F修正
回复