怎样考虑消防负荷的回路保护的配合问题
yinhao522
yinhao522 Lv.2
2008年08月25日 12:27:10
只看楼主

审图意见;AT-PB箱进线转换开关型式即PC级或CB级应说明,如为CB级则应考虑与喷淋泵回路保护的配合。我选的是ABB的ATS: DTP-80/4P,没选附件,应该是CB级,后面的回路断路器MCCB是T1N-80/3P,喷淋泵30kw,星三角启动。审图人员说要考虑ATS与MCCB的配合保护问题(短路要保双电源,断MCCB)。请问,有这个必要吗?怎么考虑这个配合保护?先谢过大家

