向大家请假一个高压柜的问题!
godu168
godu168 Lv.2
2008年08月24日 14:00:27
只看楼主

两路10千伏进线,4台变压器,单母线分段各带2台,中间母联,加进线计量,总共要几台柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 编辑 ]

两路10千伏进线,4台变压器,单母线分段各带2台,中间母联,加进线计量,总共要几台柜子?



[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 编辑 ]

E.jpg

免费打赏
lzh197634
2008年08月24日 14:06:17
2楼
14面高压柜
回复
moonwh
2008年08月24日 14:33:19
3楼
11台,(进线2台,PT2台,母联1台,变压器4台,备用2台)
回复
lingxuct
2008年08月24日 16:39:53
4楼
与当地电力部门规定有关,11台也可以,很有可能是13台:
2台进线隔离(带线路PT),2台计量,2台进线,2台母线PT,4台馈线(变压器),1台母联。这样,备用柜一台也没有。
回复
godu168
2008年08月24日 19:09:01
5楼
哦,明白了,刚才看了国标图集04DX003的做法,没有备用回路用了12个柜子
回复
sayakagirl
2008年08月24日 19:40:45
6楼
进线2台,计量2台,pt柜2台,馈线柜4台,联络1台
回复
cz13306196492
2008年08月25日 09:06:50
7楼
13台的方案可能要多一些,这要看你怎么设计了,:lol
回复
宛龙九八
2008年08月25日 13:52:48
8楼
12台,2台带测量的进线柜,2台PT柜,4台馈线柜给变压器供电,2台备用馈线柜,1台隔离柜,1台母联断路器柜
也可以11台,省掉隔离柜,母联断路器柜采用上进线形式
回复
wakelin
2008年08月25日 14:11:35
9楼
12 台是用的最多的,另外中压较少有备用柜(备用断路器)。
回复
lglyl123
2008年08月25日 22:30:47
10楼
进线2台,pt柜2台,馈线柜4台,联络2台
回复
shaofuqiang1958
2008年08月26日 23:36:56
11楼
不带联络柜为10台带联络柜是12台开关柜