两路10千伏进线,4台变压器,单母线分段各带2台,中间母联,加进线计量,总共要几台柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 编辑 ]
两路10千伏进线,4台变压器,单母线分段各带2台,中间母联,加进线计量,总共要几台柜子?
[
本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 编辑 ]
2楼
14面高压柜
回复
3楼
11台,(进线2台,PT2台,母联1台,变压器4台,备用2台)
回复
4楼
与当地电力部门规定有关,11台也可以,很有可能是13台:
2台进线隔离(带线路PT),2台计量,2台进线,2台母线PT,4台馈线(变压器),1台母联。这样,备用柜一台也没有。
回复
5楼
哦,明白了,刚才看了国标图集04DX003的做法,没有备用回路用了12个柜子
回复
6楼
进线2台,计量2台,pt柜2台,馈线柜4台,联络1台
回复
7楼
13台的方案可能要多一些,这要看你怎么设计了,:lol
回复
8楼
12台,2台带测量的进线柜,2台PT柜,4台馈线柜给变压器供电,2台备用馈线柜,1台隔离柜,1台母联断路器柜
也可以11台,省掉隔离柜,母联断路器柜采用上进线形式
回复
9楼
12 台是用的最多的,另外中压较少有备用柜(备用断路器)。
回复
10楼
进线2台,pt柜2台,馈线柜4台,联络2台
回复
11楼
不带联络柜为10台带联络柜是12台开关柜
回复