风管的耐火极限
chalewen
Lv.8
2008年08月24日 10:41:26
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
耐火极限: 在标准耐火条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间。 有谁知道金属风管耐火极限是多少?
耐火极限:
在标准耐火条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间。
有谁知道金属风管耐火极限是多少?
免费打赏
toplhc
2008年08月25日 21:12:43
2楼
施工验收规范有规定风管1h,2h等耐火极限,但是到底什么时候用什么样的,这个没有规范说明
至于你所说的金属风管的耐火极限,有论文写到半小时内火灾温度上升,此时镀锌铁皮风管就会爆裂
回复
chalewen
2008年08月26日 19:56:28
3楼
我在GB50073中的6.6.6看到排烟风管耐火极限要求>0.5h,
实际中却不好把握,金属风管只有个厚度
回复
toplhc
2008年08月27日 20:25:19
4楼
暂不考虑这个,你按施工验收规范选择排烟风管厚度就可以了
回复
chalewen
2008年09月12日 20:35:55
5楼
多谢指教..:time: