2楼
不宜过长是为了避免剪力墙的刚度过大,避免结构地震时破坏严重
后一个应该是避免温度的应力考虑的把
回复
3楼
避免剪切破坏
回复
4楼
避免剪切破坏避免剪切破坏避免剪切破坏
回复
5楼
剪力墙过长,相比于周边的水平抗側力构件刚度过大,会承担更多的水平力,导致配筋偏大,而周边的构件作用会得不到充分利用,其原理和砖混-框架类似,所以不宜。
第二个问题,没看明白,不过,两道剪力墙靠的太近,施工也不会很方便
回复
6楼
剪力墙不能过长的原因如下:一是同楼上说的;二是剪力墙的底部弯矩是最大的,弯曲破坏时形成的是水平裂缝,如果墙很长的话,可能在竖向和水平力作用下受拉区的裂缝宽度过大,致使钢筋被拉断,而这时受压区混凝土和钢筋可能还没开始工作,这样就形成了脆性破坏,对抗震不利。
回复
7楼
1.剪力墙要求弯曲变形。过长则变成了低矮墙,变形曲线成剪切形,就不叫剪力墙了,该叫柱子了。
2.剪力墙过于集中,则吸收过多的地震力,形成抗震薄弱环节(首先击破)
回复
8楼
第二个应该是考虑施工不便的原因吧
回复
9楼
我认为不宜过长原因有两个:一是避免承担水平剪力过大。二是避免脆性破坏,提高墙肢延性,墙太长,高跨比可能会小于2,在地震作用下的破坏形态为剪切破坏,类似短柱,延性差不利于抗震。
回复
10楼
喔觉得剪力墙墙肢不宜大于8米是考虑到多道防线的思想:victory:
回复
11楼
谢谢楼上各位的回答,我虽非楼主但同受教。