我的是一台联络变上网的,高压侧132KV低压侧33KV,高压侧是可调整的,但我看到有的书介绍为调主线圈呀?有载调压只有手动调节吗?如果有自动调节,那么自动调节怎么调呀?有那位大侠帮忙介绍一下。
我的是一台联络变上网的,高压侧132KV低压侧33KV,高压侧是可调整的,但我看到有的书介绍为调主线圈呀?有载调压只有手动调节吗?如果有自动调节,那么自动调节怎么调呀?
有那位大侠帮忙介绍一下。
2楼
有载调压调压变压器有两种形式:一种本身带调压绕组;一种是带有附加调压器的加压变压器。
有载调压变压器能在带有负荷情况下改变分接头。
回复
3楼
那么是调主线圈还是副线圈电压,我的132KV侧是联网的,可以调吗?
回复
4楼
这要看你变压器的类型,如果是有载调压变压器,则一定可以调;如果不是有载调压变压器,则不能进行有载调压。
回复
5楼
我的是有载调压的,我的是高压侧可调,高压侧与电网连接,那么我调压的根据是根据电网的电压吗?可以自动调节吗?
回复
6楼
有载调压变压器都是调节高压侧,变压器没有配套控制系统吗?检测低压侧电压,超出偏差允许范围了就根据偏高或偏低将分接头向高或低调节。
回复
7楼
检测低压侧电压,超出偏差允许范围了就根据偏高或偏低将分接头向高或低调节。
是调高压侧,是不是根据电网电压来调节,而不是检测低压侧?
回复
8楼
你的变压器是132/33KV对吧?那么你应该检测33KV侧的电压,当偏差超出许可范围时,调节分接头。如果电压偏高,将分接头向高压线圈圈数增加的方向调,偏低则向减少的方向调。
回复
9楼
谢谢了
回复