空调房间的压力问题?
lijing_2008
2008年08月23日 17:13:14
来自于中央空调
只看楼主

KTV包房等娱乐场所的空调房间是否要保持正压?理由是什么?一般这些房间都有排风要求(很多人吸烟),排风按12次,新风按40m3/h人是否合理?这样排风大于新风,房间是无法满足正压要求的。请教大家,谢谢了。

KTV包房等娱乐场所的空调房间是否要保持正压?理由是什么?一般这些房间都有排风要求(很多人吸烟),排风按12次,新风按40m3/h人是否合理?这样排风大于新风,房间是无法满足正压要求的。请教大家,谢谢了。
免费打赏
ltk163
2008年08月24日 23:26:52
2楼
听一些甲方说是抽烟的人多,所以要负压排走烟气
回复
whymovie
2008年08月25日 06:14:08
3楼
既然排走这么多,就应该送进来这么多。为了保持正压,还要稍多送一些。多送0.5次换气次数的新风一般可保持2-3Pa的正压。
如果送的少,终归还是会从建筑物缝隙,门窗中渗透进来,这种无组织,来源不明的新风仍然要耗能,所以当然还是有组织的除尘、降温、去湿后送进来为好。
回复
小哨兵
2008年08月25日 08:07:31
4楼

这样的耗能和你降温\除湿所耗的能量比起来,哪个更耗能?
回复
xingmozixue_06
2008年08月25日 09:27:26
5楼



这个好像不止耗能的问题,可能还会涉及到能不能满足室内要求的参数的问题了
回复
weilianwenying
2008年08月25日 11:25:31
6楼
空调房间一般来说都要保持正压,这是从耗能角度来说的。产生有害烟气比较多的房间要及时排走室内有害烟气,要满足室内正压的要求,所以就得加大送风量,房间换气次数要大一些,这类场合做置换通风比较好,会得到比较理想的气流组织和空气品质。


www.krantz.com.cn
北京德风泰科技术有限公司是德国krantz公司在中国的总代理,我们的产品有旋流风口系列、冷天花系列、冷梁系列、洁净末端设备系列。
krantz的宗旨是创造良好的室内气流组织和高舒适度的室内空调环境。
欢迎登陆公司网站选看我们的产品www.krantz.com.cn我们将竭诚为您服务。
公司现正国内全面推广中,诚招各地有暖通行业经验的经销商。
让我们一起为良好的室内空气品质而努力。
旋流风口送风呈放射状平扩散,产生高诱导比的送风气流,高诱导比的气流可以使其本身温度和速度迅速衰减,只有形成这样的气流才有助于避免吹风感。
回复
lijing_2008
2008年08月25日 11:56:48
7楼
为了保持正压,新风量会很大的,耗能大。而负压的情况主要是从内走道进来,相对要小一些(走道空调要求不高)。
但规范要求正压,不好办了。
回复
xl_han1977
2008年08月25日 14:32:55
8楼
不过很多场所内实际都是空气洁净度不高
回复
coolrush
2008年08月25日 14:56:06
9楼
排风按12次来算,送入的新风量得多大啊
回复
zqsyanll
2008年08月26日 11:07:01
10楼
肯定是正压没错,排风可能不会到12次的。公共卫生间才15次。
回复
zhengyf
2008年08月26日 11:40:17
11楼
应该考虑负压,实施现场是达到这个要求的!
回复