请教高人帮忙解决自喷系统问题!!!
twlxzlxs
twlxzlxs Lv.4
2008年08月22日 22:48:21
只看楼主

小弟正在设计一个仓库的自喷系统,仓库危险级II级,堆跺类物品,层高8.4m,对应消防水量不小于16L/min.m2, 这个数值比较大了。目前方案是做喷淋增压泵,压力要求0.5MPA,室内同时设置消火栓系统,采用常高压供水制。室外能保证的压力为30m。情况是这样,自喷系统的压力损失约为38m,这是最不利作用区域内面积所有喷头全部开放的数值。问题就是,以甚么样的方式保证初期10min的自喷水量好?

小弟正在设计一个仓库的自喷系统,仓库危险级II级,堆跺类物品,层高8.4m,
对应消防水量不小于16L/min.m2, 这个数值比较大了。
目前方案是做喷淋增压泵,压力要求0.5MPA,
室内同时设置消火栓系统,采用常高压供水制。室外能保证的压力为30m。
情况是这样,自喷系统的压力损失约为38m,这是最不利作用区域内面积所有喷头全部开放的数值。
问题就是,以甚么样的方式保证初期10min的自喷水量好?
如果是设置屋顶水箱,那还得同时设置增压稳压装置,而且10min喷淋水量达32m3,水箱是否过大,及时是按照建规 超过18的仍按18算,也是很大了,而且仓库上面设水箱似乎不好放。
如果是设气压稳压装置,那么按最不利点4个喷头10min的水量算,调节容积也要5.76m3,这个容积也不小。
我现在的想法是这样的,既然可以只保证最不利点4个喷头的10min水量,而此时对应的压力损失也很下,完全可以用室外管网满足其水压和水量要求,只是到了喷淋泵启动后,才换由水池和水泵供应喷淋所需水量和水压。

不知这个方案是否可行?不行的话问题又在哪里?又甚么解决办法?
迫切等待版主或者其它大哥赐教!!!:time: :time: :time: :time: :time: :time:
hxhlyh
2008年08月28日 16:04:56
2楼
1。按楼主的问题,本仓库理论喷水量应为16*200/60=53.3L/s。按设计手册,多半乘以1.3的系数,则为53.3*1.3=69.3L/s。
回复
hxhlyh
2008年08月28日 16:09:30
3楼
2。按喷规10.3.1条,临时高压的自动喷水灭火系统应设置高位消防水箱,其储水量应满足现行有关国家标准。因为现在是仓库建筑,属于建规范畴,因此按建规8.4.4条第2款需储存10min喷淋系统用水量,此时18m3可行。
回复
hxhlyh
2008年08月28日 16:10:57
4楼
3。即使消火栓给水系统和自动喷水灭火系统共用的屋顶消防水箱,容积最大值取为8m3是符合要求的。
回复
hxhlyh
2008年08月28日 16:22:13
5楼
4。按喷规10.3.2条及建规8.4.4条主条文:可以用气压罐来代替消防水箱。楼主的工程喷头K至少取k=115之喷头,最低工作压力取0.05MPa,则单只喷头出水量为1.35L/s,四只喷头10min用水量为1.35*4*10*60=3240L。气压罐总容积V为调节容积的3.5倍,V=3.24*3.5=11.34m3。
回复
hxhlyh
2008年08月28日 16:28:31
6楼
5。“我现在的想法是这样的,既然可以只保证最不利点4个喷头的10min水量,而此时对应的压力损失也很小,完全可以用室外管网满足其水压和水量要求,只是到了喷淋泵启动后,才换由水池和水泵供应喷淋所需水量和水压。”
个人认为:由于30m市政压力对于整个自动喷水灭火系统来说是满足不了的,例如自动喷水灭火系统主泵扬程70m,所以对自动喷水灭火系统来说,不能称作为常高压,为临时高压,所以必须按喷规10.3.1、10.3.2来执行。所以是一个出发点的不同。你这个方案我个人赞同,但与规范规定不符,所以建议不用此方案。
回复
hxhlyh
2008年08月28日 16:30:53
7楼
6。屋顶消防水箱可否与建筑协商,想办法设置,亦或在厂区其他建筑处做?若不行,就设置气压罐吧,11.34m3还好,不算太离谱!!:loveliness: :loveliness:

有空的话顶顶我在本版的置顶主题帖,谢谢!
回复
twlxzlxs
2008年09月01日 22:31:06
8楼
请教高人帮忙解决自喷系统问题!!!
回复
hxhlyh
2008年09月02日 10:45:25
9楼
感到满意的话请点击( http://bbs.co.163.com/content/0_1132821_1.html
回复

相关推荐

APP内打开