规范条文9.4.4 在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。当设置机械补风系统时,其补风量不宜小于排烟量的50% 。当一个密闭的大的防火分区内有10个500m2的防烟分区,设置两台60000CMH的排烟风机(每个风机负担5个防烟分区),设置一个补风系统,请问这台补风机风量是30000还是60000?
规范条文
9.4.4 在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。当设置机械补风系统时,其补风量不宜小于排烟量的50% 。
当一个密闭的大的防火分区内有10个500m2的防烟分区,设置两台60000CMH的排烟风机(每个风机负担5个防烟分区),设置一个补风系统,请问这台补风机风量是30000还是60000?
2楼
1、其实还有一个很重要的前提,防火分区的划分。
2、我暂且按两个防火分区来考虑。另外,你60000作为排烟风机的风量根本就是偏小的,且排烟风机风量并不是系统的排烟风量,从严谨的角度来讲,根本就不等同。
3、现在我假设你的条件是两个防火分区,各五个防烟分区。每个防火分区设置一套系统,那么每个防火分区的排烟量为60000,单个系统补风量为60000*(60%~80%)。对于单一防烟分区,我建议比例取低值60%,50%也行。
4、若防火分区为其他情况,另论。
回复
3楼
就是1个防火分区,由于过长所以考虑做了2个排烟系统;如果是1个排烟系统补风量根据规范很好确定.
选风机时还要考虑漏风量,上面所提的数据只是个大概值,主要是想讨论1个防火分区内做2个排烟系统与做1个排烟系统对应的这个补风系统补风量是否相同.
请教各位大侠..
回复
4楼
设计同时是考虑2处防烟分区着火,所以才有120*500=60000的风量。
所以补风量应最少为30000。
回复