高层微机给水水泵泵体发热
jb-wjgs
jb-wjgs Lv.2
2008年08月22日 17:53:32
只看楼主

高层办公楼24层110米高,水泵扬程135米、流量35吨/小时,设定压力为117米,在正常使用时变频器频率在42HZ左右,晚间几乎没有降频,始终在42HZ运转,泵体开始发热。我们也考虑用休眠,但是在水泵停止运转时,管路内静压才103米,并且压降很快,2-3分钟就重新启动,效果不好。不知各位大哥有无高招赐予小弟,感恩不尽。

2008年08月22日 18:46:07
2楼
办公楼24层110米高,水泵扬程135米、流量35吨/小时,设定压力为117米,在正常使用时变频器频率在42HZ左右,晚间几乎没有降频,始终在42HZ运转,说明晚间用水量大(或泄露大),若水泵停止运转,管路内静压降很快,应查明水量大(或泄露大)的原因,
回复
wangyidl
2008年08月22日 22:02:31
3楼
现有的系统没有什么好方法 除非采用无负压供水或加大的稳压罐 电机才能歇一歇
回复
jiang_tf
2008年08月23日 01:18:05
4楼
应该是参数设置不当和系统设计的原因(变频给水系统应包含稳压罐和夜间小泵满足夜间小流量供水,夜间变频泵停止运行,由小泵+稳压罐供水)。泵体发热并非系统用水量大,反而是系统用水量极小甚至为零的情况才有的现象。停泵后压力下降快,亦非系统泄漏或用水量大的原因,极大可能是止回阀关闭不严所致,应检修。(几乎可以肯定:停泵后,压力下降的同时泵体就冷却下来了。是这样的吗?)
回复
tangshunhu
2008年08月23日 10:02:20
5楼
楼上的兄弟有道理!





上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:182335890 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
回复
lyq13661108431
2008年08月24日 15:04:40
6楼
你分析得很到位!
回复
jiang_tf
2008年08月24日 18:19:42
7楼
多谢6楼赞同。不见楼主露面,不知楼主问题解决了没有?