请教《七氟丙烷》规范中的一点
alanlee2000
2005年03月15日 16:53:46
只看楼主

七氟丙烷设计规范中规定管网容积不应大于该系统充装容量的80%,是什么意思?如果大于80%,会有什么后果?谢谢!

七氟丙烷设计规范中规定管网容积不应大于该系统充装容量的80%,是什么意思?
如果大于80%,会有什么后果?
谢谢!
免费打赏
alanlee2000
2005年03月15日 22:22:39
2楼
自己顶一下
回复
水84
2005年03月15日 23:04:21
3楼
问题问的好,先顶顶一下。
我明天看看条文说明在说,
回复
alanlee2000
2005年03月16日 08:13:05
4楼
谢谢版主的关心,再顶一下
回复
alanlee2000
2005年03月16日 16:38:21
5楼
没人能回答啊?继续顶
回复
iamsunxy
2005年12月22日 08:27:46
6楼
在那能下载到该规范的条文说明?
请求帮助!
回复
klll123
2005年12月26日 21:13:09
7楼
管道的容积-------,瓶组的总容积
药剂是靠氮气带出
如果管道太长,压力不够,药剂就到不了防护区
管道不能超过45M
回复
alanlee2000
2005年12月29日 14:45:02
8楼
to kill123:
但是如果计算出来喷嘴压力>0.8Mpa呢?
是否就可以突破80%的限制?

另外,带背压的系统,规范中规定管网可以超过100m,如果这样,肯定是超过80%的规定了。
回复
zfh011167
2005年12月29日 15:37:23
9楼
我原则上同意七楼的说法